家庭电工布线如何保护接地?是否需要同时使用漏电保护器?有漏电保护的话就算没有接地也可以。住宅楼的话有专门的接地线的,接上去就可以了一般都是用黄色或者绿色电线为接地线,如果是自己建的房子拿铁的自来水或者其他铁的物体管埋入地下2米以上把家里接地线接上就可以了!其实装个漏电保护就可以了!不过要买好的牌子!漏电保护有的时候打雷自己都会保护跳闸的!很好的!一个63A的两相漏电保护也就40以内!


家庭电工布线如何保护接地?是否需要同时使用漏电保护器?
有漏电保护的话就算没有接地也可以。
住宅楼的话有专门的接地线的,接上去就可以了一般都是用黄色或者绿色电线为接地线,如果是自己建的房子拿铁的自来水或者其他铁的物体管埋入地下2米以上把家里接地线接上就可以了!
其实装个漏电保护就可以了!不过要买好的牌子!
漏电保护有的时候打雷自己都会保护跳闸的!很好的!
一个63A的两相漏电保护也就40以内!
免费打赏
hlf20100110
2015年06月06日 15:46:34
2楼
本帖最后由 hlf20100110 于 2015-6-6 15:48 编辑

楼主说的比较外行。
如果是商品房的话,自然有接地线入户,装修电工也都是懂的,接线最简单。而且一般的接地线颜色就是黄绿双色的,一般以BVR软线较多。当然如果是BV线做接地线也是可以的。
如果是农村里自建房的话,一般主业为了省钱,并且观念没有的,是没有接地线的,当然做的话那是最好,就像楼主说的,室外找个空地,买根镀锌角铁或是镀锌钢管也可以,砸入地面,再电焊引到户内配电箱就可以(这里说的是土办法。按照图集上正确做法应该是打接地极,3根角铁为一组,间距五米一根,砸入地面2.5米,接地电阻,按防雷要求<1欧姆,变压器中性线的要求是<4欧姆。)
还有漏保的话,普通住宅用的就是2P漏保,不是叫两相漏保。因为漏保是一根火线,一根零线过。只有一根相线。市场上好一点的牌子的63A漏保,没有50块以上怕是买不到。
还有装了漏保,地线就不需要了吗?非也,漏保的动作原理简单说就是火线出去,零线回来的电流不一致,假设一个用电电器漏电在外壳上了,但是外壳的电流又没有流走,那么只有在你触摸用电电器外壳的时候漏保才会动作,即先触电后动作。但是如果有了接地线,就不会存在这种问题。因为接地线跟用电电器连接的情况下,会使用电电器外壳无论什么时候电位都跟站在地面上的人一样,不存在触电问题了。
还有打雷的话,雷电瞬间的高压,漏保是无能为力的。
如果为了防雷电,那么就涉及避雷针,浪涌保护器了。这些在商品房里都会有的,农村自建房的话,很少很少会做。
回答之中如果有错误,欢迎楼主跟大家共同探讨


回复
lwchn
2015年06月08日 11:22:10
3楼
学习了。。。。。。。
回复