求高效沉淀池设计计算方法!
phoebe08
phoebe08 Lv.2
2015年06月01日 15:11:58
只看楼主

做污水厂毕业设计,有人知道高效沉淀池 怎么计算吗? 都找不到计算的手册之类的。

做污水厂毕业设计,有人知道高效沉淀池 怎么计算吗? 都找不到计算的手册之类的。
免费打赏
best23455
2016年10月01日 09:46:57
12楼
专业提供各工况(电厂原水预处理系统、城市中水回用于循环冷却水-石灰投加高效澄清池、市政自来水厂、市政污水厂深度处理、初雨处理、钢铁厂总排废水处理回用、净水厂排泥水浓缩)高密度沉淀池工艺包设计。13957491871.
回复
月春雨
2017年05月24日 15:19:45
13楼
高效沉淀池池设计计算书

一、设计水量

Q=500t/h=0.14m3/s

二、构筑物设计

1、澄清区

水的有效水深:本项目的有效水深按6.7米设计。

斜管上升流速:12~25m/h,取20 m/h。

——斜管面积A1=500/20=25m2;

沉淀段入口流速取60 m/h。

——沉淀入口段面积A2=500/60=8.3m2;

中间总集水槽宽度:B=0.9(1.5Q)0.4=0.9×(1.5×0.14)0.4=0.48m

取B=0.6m。

从已知条件中可以列出方程:

X•X1=8.3 ——①

(X-2)•(X-X1-0.4)=25 ——②

可以推出:A=X3-2.4X2-33.3X+16.3=0

当X=7.0时 A=8.6>0

所以取X=7.0。即澄清池的尺寸:7.0m×7.0m×6.7m=328m3

原水在澄清池中的停留时间:t=328/0.14=2342s=39min;

X1=8.3/X=1.2 , 取X1=1.2m,墙厚0.2m

斜管区面积:7.0m×5.6m=39.2m2

水在斜管区的上升流速:0.14/39.2=0.0035m/s=12.6m/h