大家来帮忙啊
回复
3楼
采暖我不是太懂就不说了,就说说大样图吧。卫生间地漏应采用带存水弯的地漏,位置不要正中放,最好放在洗手盆下方,蹲式大便器你采用自闭式冲洗阀,供水管径偏小清校核。污水排出管为何不就近排出屋外,即与供水管同侧。外墙图例系统图中应与管道垂直,标高应在出墙出标出。进水干管上无需做Y形过滤器,止回阀根据需要做,若从市政管网上引入应做倒流防止器。其他一些细节自己再看看吧。
回复
4楼
yasewang03 发表于 2015-6-2 11:01 采暖我不是太懂就不说了,就说说大样图吧。卫生间地漏应采用带存水弯的地漏,位置不要正中放,最好放在洗手 …嗯,谢谢你提到的问题,地漏这个问题我是没个什么概念,觉得哪里会有水溅出就放哪里,自闭式冲洗阀的话我算了下DN25的管径够了,污水排出方向选择南面是因为排水主管在南面,外墙那个我没注意。。。标高我是在管道上标了一下,所以出墙处就省了~至于过滤器,我们这边有个要求需要设置,再次感谢
回复
5楼
精灵猴01 发表于 2015-6-2 11:13 嗯,谢谢你提到的问题,地漏这个问题我是没个什么概念,觉得哪里会有水溅出就放哪里,自闭式冲洗阀的话我 …自闭式冲洗阀和卫生器具连接管的管径为DN25,是为了控制管道内水流速度,达到冲洗要求,但干管不能有这么大的水流速度,一般干管的管径都要做到DN40.
回复