本帖最后由 zhuandianqi 于 2015-5-31 10:57 编辑 新人求教问题,电机电流23A,接触器额定电流38A为什么接触器发热严重,温度到80度了,造成热继电器误保护,测控制电源电压正常。请教各位,是什么原因啊,主回路电线是6平方BVR.配电箱到电机距离30米左右,电缆是bv6平,环境温度32度左右。
本帖最后由 zhuandianqi 于 2015-5-31 10:57 编辑
新人求教问题,电机电流23A,接触器额定电流38A为什么接触器发热严重,温度到80度了,造成热继电器误保护,测控制电源电压正常。请教各位,是什么原因啊,主回路电线是6平方BVR.配电箱到电机距离30米左右,电缆是bv6平,环境温度32度左右。
2楼
“造成热继电器误保护”还是真保护? 接触器“温度到80度”与热继电器动作有联系吗?它们是二个元件,这接触器的温度能传给热继电器?
是三相电源缺了一相吧?!
回复
3楼
那么请问,电动机热吗?
回复
4楼
运行环境温度怎么样?装的时候粉尘多?
回复
5楼
接触器发热的话检查一下触点是否接触良好,因为时间长了触头容易电弧烧伤,还有就是铁芯板面是否过脏
回复
6楼
说的话无法让人理解,接触器发热 热继电器为什么动作?
热继电器会动作,说明电流真的很大,一是缺相,二是电机过载严重!
回复
7楼
ccc___ 发表于 2015-5-31 17:41 说的话无法让人理解,接触器发热 热继电器为什么动作?热继电器会动作,说明电流真的很大,一是缺相,二 …其实也不是没有可能,热继电器直接装在继电器下桩,接触不好导致升温,热继电器误动。
回复
8楼
本帖最后由 星湖 于 2015-6-1 11:02 编辑
建议测下电流,测下各位置的温度,接触器上桩导线 热继电器下桩导线的温度,看看温度的分布,假如就是接触器温度高,那可能是接触器用久了,主触头接触有问题。
回复