常常遇到这样的问题,就是设计好主接线后,确定低压出线柜的开关个数,比如有十个开关,该用几个柜子了?比如蝉蛹固定分隔柜, 宽深高分别为800*1000*2200,要安装400A的塑壳开关,开关高度300,宽度220,所有的接线出头如图,请问电气柜的个数如歌确定了?谢谢!
常常遇到这样的问题,就是设计好主接线后,确定低压出线柜的开关个数,比如有十个开关,该用几个柜子了?比如蝉蛹固定分隔柜, 宽深高分别为800*1000*2200,要安装400A的塑壳开关,开关高度300,宽度220,所有的接线出头如图,请问电气柜的个数如歌确定了?谢谢!
2楼
看你所用柜子的样本的方案图。
回复
3楼
还有个很简单的方法,打电话问厂家。
回复
4楼
两台出线柜,柜体应该是GCK,MNS之类
回复
5楼
所用柜子样本的方案图。
回复
6楼
本帖最后由 hanzhg54 于 2015-5-30 21:29 编辑
根据实际情况确定好出线回路数,如果是400A的开关,任何柜子都安装至少4路,每个柜子预留一个备用,加上进线柜和补偿柜,就是总的数量,如果有发电机,再加一台。如果是双电源单母线分段,再加一台进线一台联络。
回复
7楼
直接按厂家样本的方案图选
回复
8楼
10个回路,400A,那就三个柜子,加进线四个,如果需要补偿就是五个。
回复
9楼
这个要结合你所采用的断路器大小来决定
回复
10楼
按照提供的简单出线配电回路,可以有两种方式:每台开关柜装4个400A的空开出线回路(每个抽屉高度为400mm,断路器在抽屉内横向安装),另外一个可以装250A以下的出线抽屉(高度为200mm)。
另外就是只装3个400A的抽屉,每个抽屉高度为600mm,断路器垂直安装。该方案便于利用大电流的接插件,弊病就是抽屉占用空间大。
回复
11楼
学习学习,,,