拉梁层的柱子要不要依据satwe配筋和轴压比
felixforever
2015年05月29日 09:13:05
只看楼主

模型中建了一层高度不大的拉梁层,柱子截面都是保持和一层一样的,所以此层柱子都是剪跨比小于2,satwe计算书此层的几个柱子轴压比变红,且纵向配筋异常变大,想请教前辈们,这层柱子要单独放大截面加大纵筋箍筋吗?还是不用管拉梁层的柱子轴压比和纵筋变大,只是全长箍筋加密即可?

模型中建了一层高度不大的拉梁层,柱子截面都是保持和一层一样的,所以此层柱子都是剪跨比小于2,satwe计算书此层的几个柱子轴压比变红,且纵向配筋异常变大,想请教前辈们,这层柱子要单独放大截面加大纵筋箍筋吗?还是不用管拉梁层的柱子轴压比和纵筋变大,只是全长箍筋加密即可?

QQ截图20150529091048.jpg


QQ截图20150529091108.jpg

xiaohe20060315
2015年05月29日 09:52:49
2楼
剪跨比小于2,意味着这段柱子是短柱了,这层柱子需单独加大截面满足计算要求
回复
一支穿云箭
2015年05月29日 09:55:50
3楼
拉梁做到基础顶可以不
回复
风吹pp嘎嘎凉
2015年05月29日 12:04:27
4楼
拉梁做到基础顶部 就不用考虑柱子 本身也没搭载柱子上
回复
天空下的翱翔
2015年05月29日 12:49:31
5楼
要是基础拉梁做在室外地坪下,就应该看拉梁层柱子配筋
回复
co1441762605780
2015年09月18日 09:57:11
6楼
刚毕业学习一下