如题,奋斗,可以这么说,在这个人多,车多的城市买了套房子,高层,买的时候户型原因只选到2楼,不知道哪个设计师设计的暖气,双管系统,暖气管走的房屋上部,装修的时候,实在没办法,把系统改成了大串联系统,用的20的铝塑管,暖气片买的是铸铝的,很贵的,当时就希望暖气能热,也是刻意去买好点,暖气片都是1.8米高的,客厅6片,餐厅4片,卧室一个4片,一个4片,管道从地下走一圈,从门口接到以前的管道上,语言组织能力差点,各位看官将就着看吧,谢谢你们的关注!
如题,奋斗,可以这么说,在这个人多,车多的城市买了套房子,高层,买的时候户型原因只选到2楼,不知道哪个设计师设计的暖气,双管系统,暖气管走的房屋上部,装修的时候,实在没办法,把系统改成了大串联系统,用的20的铝塑管,暖气片买的是铸铝的,很贵的,当时就希望暖气能热,也是刻意去买好点,暖气片都是1.8米高的,客厅6片,餐厅4片,卧室一个4片,一个4片,管道从地下走一圈,从门口接到以前的管道上,语言组织能力差点,各位看官将就着看吧,谢谢你们的关注!
可惜事与愿违,去年冬天真的是在煎熬中度过的,西北的冬天家里暖气不热的痛苦大家完全可以想象得到,就目前我这个情况,又没办法改进,该怎么办,请高手指点!
2楼
自己顶一下,补充个信息,房子建筑面积107,使用面积也就80多点,暖气片数量是自己定的,不知道是不是数量不够多的问题!
回复
3楼
看明白你的问题了,今天有点忙,没时间给你回复,明天吧,我愿意和你一起探讨一下这个问题.请你补充一下怎么不热?所有暖气都不热?还是一部分热一部分不热,甚至一个两个热,大部分不热.补充一下邻居的情况?楼上对门楼下,最顶层?初步判断:1.你这个系统上部基层要比下面几层的供热效果好,楼层越高采暖情况也越好.2.你家里供水管接入的前一两个暖气可能还热,后面的就不热了?
回复
4楼
如果采用并联系统,供热效果会好很多。假设一个散热器的阻力为2mH2O的阻力,4个串联就是8m,入户的z资用压差可能不够(散热器的系统一般为3-5m)。如果采用并联的方式,总阻力会小很多(可能也就2-3m)。高层中,“
上供下回”的系统本身就容易产生水力失调,由于重力的作用,会出现“
上热下冷”的现象,“
下供下回”的系统,可改善垂直失调现象。
另外,1.8M高的铜铝散热器,每片可带的面积一般为3m2(华北地区)。你再根据每个房间的面积,校核一下选用的散热器面积是否满足要求?
回复
5楼
上个图啊,如果邻居都热,那么动力足够。估计应该时排气的问题
回复
6楼
既然已经串起来了,那就加台循环泵吧,应该不难吧?
回复
7楼
农民 发表于 2015-5-29 15:31 看明白你的问题了,今天有点忙,没时间给你回复,明天吧,我愿意和你一起探讨一下这个问题.请你补充一下怎么不热 …谢谢您的耐心回复,我楼上的邻居不熟,没问过,隔壁的用的双管并联,暖气很热,我的现在就是刚开始两组热点,别的就不行了,尤其最后一组,基本只有半截热的,现在想想可能1.8米的这种暖气片本身效果要差一些!
回复
8楼
wltzhch007 发表于 2015-5-31 10:16 上个图啊,如果邻居都热,那么动力足够。估计应该时排气的问题排气也排了很久,基本没用啊
回复
9楼
感谢楼上两位同行的认真回复,晚上回家找一下图纸,把图纸传上来,再次谢谢大家!
回复
10楼
又到了供暖季节,准备改造一下暖气,请各路大神支招,稍后上个图让大家给个建议
回复
11楼
自己大概画了个示意图,请大家指教
回复