苏州水墨江南别墅地埋管地源热泵空调系统设计
longerde
longerde Lv.7
2015年05月28日 08:16:18
来自于中央空调
只看楼主

1.总述1.1 建筑概况:水墨江南位于苏州园区星湖街东景路交汇处,北望金鸡湖,南眺独墅湖,西邻金鸡湖高尔夫球场,东靠星湖街,占据湖东高档生活的显赫地位。它占地约19.5万平方米,融汇中式传统底蕴与现代高尚生活元素, 一面世即成为感动苏州的著名楼盘。    1.2 地源热泵原理利用地球所储藏的太阳能资源作为冷热源,进行能量转换的供暖制冷空调系统。它利用地下常温土壤或地下水温度相对稳定的特性。  

1.总述
1.1 建筑概况:水墨江南位于苏州园区星湖街东景路交汇处,北望金鸡湖,南眺独墅湖,西邻金鸡湖高尔夫球场,东靠星湖街,占据湖东高档生活的显赫地位。它占地约19.5万平方米,融汇中式传统底蕴与现代高尚生活元素, 一面世即成为感动苏州的著名楼盘。
  
  1.2 地源热泵原理利用地球所储藏的太阳能资源作为冷热源,进行能量转换的供暖制冷空调系统。它利用地下常温土壤或地下水温度相对稳定的特性。
  
  冬季:当机组在制热模式时,就从土壤/水中吸收热量,通过压缩机和热交换器把大地的热量以较高的温度释放到室内。
  
  夏季:当机组在制冷模式时,就向土壤/水中散佈热量。通过压缩机和热交换器把室内的热量通过地埋管散入土壤中,地埋管换热器有立埋管系统、横埋管系统,螺旋埋管系统及水池浸埋管四种埋管形式。本系统采用竖埋管系统。
 1.3 地源热泵系统优点
  
  1.地源热泵系统能充分利用蕴藏于土壤和湖泊中的巨大能量,循环再生,实现对建筑物的供暖和制冷。因而运行费用较低。
  
  2.地源热泵能效比高,比风冷热泵节能30%,制热比电采暖节能70%。比燃气炉效率提高48%。所需制冷剂比一般热泵空调减少50%。
  
  3.地源热泵系统运动部件要比常规系统少,因而减少维护,系统安装在室内,不暴露在风雨中,也可免遭损坏,更加可靠,延长寿命。
  
  4.地源热泵系统在运行中无需燃烧,因此不会产生有毒气体,也不会发生爆炸。
  
  5.由于地源的温度基本不变,主机工作中更为平稳,不会受外界气温高低变化影响。
  
  6.机组可采用全热回收,夏季免费供应生活热水。采用全热回收可以减缓由于冬、夏季节对地下吸放热量不相等(苏州地区约1:5)引起的地温升高,造成主机工况恶化。全热回收是解决此问题的良策。
  
  1.4 水地源热泵机组特点简介
  
  1. 高可靠性AWW系列产品均采用世界名牌配件, 设有高、低压开关保护,水温保护及内盘管防冻防冷媒泄漏保护,运行安全可靠。
  
  2. 节能高效系统最优化设计科学匹配测试,全系列机组的能效比全部达到或超过国家节能认证等级要求。
  
  3. 环保产品首选环保冷媒R410a。
  
  4. 智能控制微电脑控制器除具有故障显示、温度设定、末端联锁、常见检测和保护等普通功能外,还具有模块化,群控等功能,极大方便客户个性化需要。
  
  5.功能强大机组具有制冷,制热,生活热水(可选)等功能,一机就能满足客户多种功能需求。
  
  6.结构紧凑采用独特的外形结构设计和可选择便捷的安装方式;运用科学有效、合理的制冷系统设计使机组外形在最大程度上最小化,减小机组体积,方便了用户的使用及安装;且使吊装成为可能。
  
  7. 低噪声采用多重高效降噪减震技术,并精选所有部件,并经多次降噪优化设计验证,确保给用户提供一个安静的冷热环境。
  
  8. 环境适应性强,运行范围广机组壳体采用优质钢板制作,磷化处理并在表面喷涂环氧聚树脂,使之可以承受日晒雨淋,水浸风蚀,环境适应性强。系统设计合理,性能优良,冷却水温可调范围广:a)制冷:5~40℃,b)制热:-14~30℃。
  
  9. 安装维修方便拆下机组检修板,即可接触到任何部件。可拆卸式侧板的设计极大地方便了维修和保养。异常情况停机出现故障时,具有故障显示,有利于问题的迅速解决。
  
2.设计参数
 2.3 设计范围水墨江南别墅,地下一层地上一层,二层空调部分.
  
  2.4 设计依据
  
  [1] 中华人民共和国《节约能源法》
  
  [2] 中华人民共和国《可再生能源法》
  
  [3] 中华人民共和国建设部《民用建筑节能管理规定》
  
  [4] 国家《节能中长期专项规划》
  
  [5]《公共建筑节能设计标准》(G B 5 0 1 8 9 -2005)
  
  [6]《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》(JGJ134-2001)
  
  [7]《采暖通风与空气调节设计规范》( G B50019-2003)
  
  [8]《给水用聚乙烯(PE)管材》(GB/T13663)
  
  [9]《埋地聚乙烯给水管道工程技术规程》(CJJ101);
  
  [10]《建筑给水排水设计规范》G B - 5 0 0 1 5 -2003;
  
  [11]《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243-202)
  
  3.空调方案设计
  
  3.1 冷热源选择苏州地区属于“夏热冬冷”地区,近几年最热月平均气温已接近40°C,最冷月平均温度气温为-13.1°C左右。高于35°C的酷热天气长达一个月至一个半月,日平均温度低于5°C天数长达两个月以上。而地下温度常年基本很定,也因空调每年传给土壤的冷热量基本相同,能充分发挥土壤蓄能的作用,适合于地源热泵系统。
  
  3.2 主机选择因该项目冷负荷为主导,因此选型以冷负荷为准。
  
  根据国家规范,满足建筑物的功能要求,考虑到同时使用系数空调所需冷负荷取值为:30KW;设备选用欧洲第一品牌,欧威尔空调(中国)有限公司生产的水地源热泵机组:EWW30H一台,单台制冷量:32.1KW,满足设计要求。
  
  3.3.室内机选择根据建筑布局空间的不同,选用多款Airwell的暗藏式风机盘管机组。
  
  Airwell暗藏式风机盘管的特点:
  
  1.外观精美,超薄设计:外形紧凑,宽度方向较普通机组小,便于暗藏于天花内;独家斜盘设计,换热面积大,并美观装修设计。
  
  2.超低噪音:机组采用都是大风轮低速电机,既满足大风量的要求又同时保持低噪音。
  