高层钢结构分析结果不满足该怎么处理啊?
buyou_o2
buyou_o2 Lv.5
2015年05月27日 15:31:37
只看楼主

该工程概况:此工程总高差不多86米高,总共17层,四层裙楼为商业用途,层高5.5m,其余主楼为办公楼4.1m,支撑设置,在主楼四个角对称布置,从首层到顶层设置。现在一层至六层柱子大概用了箱型柱700*700*50,七层至十二层为700*700*30,十三层至十七层为500*500*30.主框架梁:H700*300*14*18(跨度最大为10m)可验算结果各构件的强度,稳定性,长细比,挠度值基本都符合,现在的问题主要有两个:第一,可现在出现的是层间位移角很难满足高钢规里的小于1/250,并且有些大得很多;第二,很多柱子的抗剪验算里抗剪应力比都超限很多。那该怎么处理呢?求教

该工程概况:此工程总高差不多86米高,总共17层,四层裙楼为商业用途,层高5.5m,其余主楼为办公楼4.1m,支撑设置,在主楼四个角对称布置,从首层到顶层设置。现在一层至六层柱子大概用了箱型柱700*700*50,七层至十二层为700*700*30,十三层至十七层为500*500*30.主框架梁:H700*300*14*18(跨度最大为10
m)可验算结果各构件的强度,稳定性,长细比,挠度值基本都符合,现在的问题主要有两个:第一,可现在出现的是层间位移角很难满足高钢规里的小于1/250,并且有些大得很多;第二,很多柱子的抗剪验算里抗剪应力比都超限很多。那该怎么处理呢?求教