关于热备用的疑问
engineershao
engineershao Lv.14
2015年05月27日 08:34:18
只看楼主

一个项目,第一条10KV,主供7000KVA,第二条10KV,热备用1600KVA。那么,热备用这条10KV线路,平时要供电吗?系统的运行方式是什么样子的?

一个项目,第一条10KV,主供7000KVA,第二条10KV,热备用1600KVA。那么,热备用这条10KV线路,平时要供电吗?系统的运行方式是什么样子的?
jackalope
2015年05月27日 11:11:21
2楼
热备用说明对侧断路器是合闸的,你本侧分闸,随时用随时都投入了
回复
lingxuct
2015年05月27日 11:21:44
3楼
热备用是电气操作述语,它指高压断路器上桩头带电,所有控制回路都在工作状态,如果设置自动合闸,只要一只继电器接点一动作,断路器就能合闸送电。
回复
co1428980573363
2015年05月27日 11:53:22
4楼
热备用指高压断路器桩头带电,控制回路都在工作状态,(自动合闸)只有继电器接点一动作,断路器就能合闸送电
回复