国标GB对于起坡小于10%的双坡屋面风荷载体形系数的规定:封闭式为-0.6,-0.5;开敞式为-1.3,-0.7.以上两种情况均为风吸力。但对于投影面积比较大的屋盖,是否存在风压力或是局部风压力的情况呢?

国标GB对于起坡小于10%的双坡屋面风荷载体形系数的规定:封闭式为-0.6,-0.5;开敞式为-1.3,-0.7.
以上两种情况均为风吸力。但对于投影面积比较大的屋盖,是否存在风压力或是局部风压力的情况呢?
雷许华
2015年05月27日 09:55:35
2楼
风荷载体型系数的定义就是在平均的定义上进行的,我曾使用ANSYS数值模拟过不同跨度,不同坡度的风荷载体型系数。总的结果可认为在角度小于15度时均认为屋盖受负压,只是在迎风屋檐和屋脊后方会产生较大的负压,局部风压系数都超过了规范取值,但在设计时不考虑(我也不知为何)。对于跨度较大的屋盖(我当时是按照大于24米跨度的屋盖作为大跨度屋盖)的迎风前沿负压中心会往后移,影响面积更大,局部静风压必须考虑。《荷载规范》8.4.2上也规定风敏感和跨度大于36米的屋盖需要考虑脉动风压的风振影响,而这种影响可以通过风洞试验或者数值模拟得到!