全空气空调系统
longerde
longerde Lv.7
2015年05月26日 12:31:24
来自于中央空调
只看楼主

  1 除冬季利用新风作为全年供冷区域的冷源,冬夏季应采用最小新风量。最小新风量的确定应符合1.2节的要求。  2 全空气空调系统应符合下列要求:  1)除了温湿度波动范围或洁净度要求严格的房间外,应充分利用室外新风做冷源,根据室外焓值(或温度)变化改变新回风比,直至全新风直流运行;  2)人员密度较大且变化较大的房间,在采用最小设计新风量时,宜采用新风需求控制,根据室内CO2浓度检测值增加或减少新风量,在CO2浓度符合卫生标准的前提下减少新风冷热负荷;当人员密度随时段有规律变化时,可采用按时段对新风量进行控制;

  1 除冬季利用新风作为全年供冷区域的冷源,冬夏季应采用最小新风量。最小新风量的确定应符合1.2节的要求。
  2 全空气空调系统应符合下列要求:
  1)除了温湿度波动范围或洁净度要求严格的房间外,应充分利用室外新风做冷源,根据室外焓值(或温度)变化改变新回风比,直至全新风直流运行;
  2)人员密度较大且变化较大的房间,在采用最小设计新风量时,宜采用新风需求控制,根据室内CO2浓度检测值增加或减少新风量,在CO2浓度符合卫生标准的前提下减少新风冷热负荷;当人员密度随时段有规律变化时,可采用按时段对新风量进行控制;
  3)人员密集、送风量较大且最小新风比≥50%时,可设置空气—空气能量回收装置的直流式空调系统。
  3 各房间采用风机盘管等空气循环空调末端设备时,集中送新风的直流系统应符合下列要求:
  1)新风宜直接送入室内;
  2)新风机组和新风管应满足在各季节需采用不同新风量的要求;
  3)设有机械排风时,宜设置新风排风热回收装置。
  4 新风量较大且密闭性较好,或过渡季节使用大量新风的空调区,应有排风出路;采用机械排风时应使排风量适应新风量的变化。
qq_1435241546481
2015年07月20日 22:49:49
2楼
层高是4.5m可不可以用全空气系统