室内消火栓试射(屋顶取一处、首层取两处)需要按下消火栓箱内起泵按钮吗?
知乎圆桌
知乎圆桌 Lv.14
2015年05月26日 11:31:52
只看楼主

本帖最后由 薛家大女婿 于 2015-5-26 11:44 编辑 GB50242-2002 施工质量验收规范4.3.1 室内消火栓系统安装完成后应取吊顶层《或水箱间内)试验消火栓和首层取二处消火栓做试射试验,达到设计要求为合格。检验方法:实地试射检查。做试射之前需要按下消火栓箱内起泵按钮吗?屋顶的消火栓是带有压力表的,那压力达到多少为合格,从哪里获取这个压力值。设计图纸中哪里会明示这个压力值。

本帖最后由 薛家大女婿 于 2015-5-26 11:44 编辑

GB50242-2002 施工质量验收规范

4.3.1 室内消火栓系统安装完成后应取吊顶层《或水箱间内)试验消火栓和首层取二处消火栓做试射试验,达到设计要求为合格。
检验方法:实地试射检查。
做试射之前需要按下消火栓箱内起泵按钮吗?屋顶的消火栓是带有压力表的,那压力达到多少为合格,从哪里获取这个压力值。设计图纸中哪里会明示这个压力值。


4.3.3.31 栓口应朝外,并不应安装在门轴侧。
这里指的门是指消火栓箱门还是指进户、进楼、进公共部位的大门。。假如所指的是消火栓箱门 那消火栓口在箱门左边还是右边并不影响水带的连接。

4.3.3.3 阀门中心距箱侧面为140mm,距箱后内表面为 100mm,允许偏差土 5mm。
消火栓箱内只有水带、启泵按钮、水枪、消火栓,好像没有阀门,此规范提出阀门的验收标准?????难道这里所说的阀门是指消火栓吗?消火栓属于阀门。。。。。

免费打赏
qq_1416362667146
2015年06月08日 10:19:57
22楼

新的消火栓设计规范已经不允许在消火栓箱内设置启泵按钮了。压力表显示的是静压,试水是要目测动压是否满足要求。关于第二第三个问题,这个是一些生活的基本常识,作为这个专业的专业人士,应该有基本的认识。虽然不影响连接,但是不利于连接,火灾发生的时候,会发生很多不可约见的事情,各项规定都是为了便于灭火,以及快速灭火的需求。消火栓是一个统称,好比水泵,消火栓是由各个部件组成的,有阀门,有栓头等,就如水泵有泵壳,叶轮电机等。
回复
shevajay1238
2015年06月09日 14:37:26
23楼
1、 消火栓试射时是需要通过消防箱内的直启泵按钮起动消防水泵的,消防验收部门有专用带压力表的栓头,
2、消火栓口应该朝外的,
回复
wuli_19830103
2015年07月14日 16:15:56
24楼

好资料,学习了!
回复
小鸠
2016年02月20日 18:04:56
25楼
多学习 看着不错
回复
王铜
2016年04月12日 08:40:23
26楼
消防按钮,只是不启泵,做报警用