断路极数和线路3+2还是4+1问题,求解
xie2596958
xie2596958 Lv.7
2015年05月25日 16:53:31
只看楼主

1.TN-C-S系统,进线处有漏电要4P,总箱到分箱(进线是三相四线制,到分箱应该是五根线),改处的断路器应该是3P还是4P,为什么,规范在哪里?2.3+2形式的线和4+1形式的线,什么时候用,这里的为什么不能用3+2的,为什么,规范在哪里,?求高手高手~~~这个两个问题搞晕,一会要用4p,一会用3p,一会3+1,一会4+1.。。。求详解~~~~~~~~~

1.png1.TN-C-S系统,进线处有漏电要4P,总箱到分箱(进线是三相四线制,到分箱应该是五根线),改处的断路器应该是3P还是4P,为什么,规范在哪里?2.3+2形式的线和4+1形式的线,什么时候用,这里的为什么不能用3+2的,为什么,规范在哪里,?求高手高手~~~这个两个问题搞晕,一会要用4p,一会用3p,一会3+1,一会4+1.。。。求详解~~~~~~~~~

1.png


2.png

beida_energy
2015年05月25日 21:02:36
2楼
一般民用建筑,其电源总开关应具备漏电保护和电气隔离的作用,所以选择4P的漏电断路器很普遍。虽然看不到明确的国标规定 ,但基本是通行做法。
由于是TN-C-S系统 ,而且单相负荷比例很大,所以进线采用4芯。
出线的不同恰恰体现不同的功能,比如照明配电箱,总的负荷相对较小,导线的截面也不大,所以用等径的5芯;动力配电箱则由于负荷较大,导线截面达到了25平方,所以,为了降低陈本,根据国标规定,25平方及以上的电缆其保护导体不能小于相导体的一半,所以,选择了比相导体小一个等级的截面。
回复
beida_energy
2015年05月25日 21:03:03
3楼
还可以参考这个规定:
回复
qq_1432607458085
2015年05月26日 10:42:26
4楼
我水平有限,帮你解答一个问题(为什么此处用4芯线缆):你的进线是YJV22,那就是铠装线缆,埋地敷设的时候用铠装,你的线缆应该是从室外引来。从室外引来,用TN-C-S系统,所以用的是4芯线缆(L1,L2,L3,PEN),进建筑物后经总等电位端子箱(MEB)接地后,将PEN线分为PE和N,之后PE和N严格分开。如果你的变配电室和建筑子一栋楼,或总箱的进线不是从室外引来(如从地下室的配电室引来),用5芯线缆,TN-S系统。
回复
边军1001
2015年05月26日 17:55:19
5楼
一般民用建筑,其电源总开关应具备漏电保护和电气隔离的作用,所以选择4P的漏电断路器很普遍。
回复
jianzhudianqi
2015年05月27日 04:35:13
6楼
路过学了!!!
回复
eyushan
2015年05月27日 08:07:13
7楼
进来学习下
回复
powerdxh
2015年05月27日 09:00:49
8楼
路过,学习了,参考规范和工程经验!
回复
电气925
2015年05月27日 09:07:10
9楼
:lol路过,学习了
回复
ghb2008
2015年05月27日 15:03:58
10楼
4芯过来的线总开关不能用4P的。图1、2有问题。规范规定: TN-C系统,PEN线严禁接入开关。你这个箱子后面的系统是tn-s,用4p、3p无所谓,但在这个柜子里以及前面都属于TN-C系统(因为你都是用的4芯电缆:L1、L2、L3、PEN)。而且不能用带漏电保护的开关,因为很可能合不上!
回复
zhoujs2005
2015年05月27日 16:40:26
11楼
出线开关不需用4p
回复

相关推荐

APP内打开