不同专业设计图纸 设计院各个专业设计师会分别套图来确认是否会打架吗?
知乎圆桌
知乎圆桌 Lv.14
2015年05月25日 16:43:30
只看楼主

本工程出现 地下室风管与配电箱打架、室内消火栓箱与配电箱打架地下室风管与配电箱打架:风管要穿过墙壁,而我们进配电箱的管子也在墙内。造成了要二次返工(费管、费人工),让小管要让大管呢。因为强电和通风是两家单位做的,所以出现打架没及时发现。室内消火栓箱与配电箱打架:

本工程出现 地下室风管与配电箱打架、室内消火栓箱与配电箱打架

地下室风管与配电箱打架:
风管要穿过墙壁,而我们进配电箱的管子也在墙内。造成了要二次返工(费管、费人工),让小管要让大管呢。因为强电和通风是两家单位做的,所以出现打架没及时发现。
1.jpg

3.jpg


室内消火栓箱与配电箱打架:
4.jpg

5.jpg

IMG_20150525_140618.jpg



1.jpg


3.jpg


4.jpg


5.jpg


IMG_20150525_140618.jpg

免费打赏
画图狗
2015年05月25日 17:01:17
2楼
一般暖的给电提资料的时候,电就要看下会不会出现打架的问题,设计时候最好规避
回复
呆呆123
2015年05月26日 08:24:19
3楼
每次我都是先自己定好位置,出图前,各个专业给电气提条件,我都看看他们的,再修改
回复
简单生活012
2015年05月26日 09:13:17
4楼
在现场施工时,也可以改。
回复
zhych1989
2015年05月26日 10:00:25
5楼
目前管线综合就是个烫手的山芋,费时费力又不多拿钱,所以大家都不愿意做,有的让建筑专业来综合,有的让BIM专业来综合,有的就是让施工来综合了。

我们的做法是各专业向建筑提洞的位置,建筑图上定位来表示,相当于让建筑承担了综合的工作。
回复
zhych1989
2015年05月26日 10:01:44
6楼
而且水暖都要给电提资,所以电基本上能避让的都避让了,不能避让的提出来,让水暖调整
回复
两只羊
2015年05月26日 10:13:12
7楼
这个应该拿到图纸就对照下吧
现在只有通过施工来协调了
回复
kjh0502
2015年05月26日 10:21:29
8楼
设计部门各专业会签一般没那么细,要施工单位自己进行各专业交底进行调整
回复
彭大善人
2015年05月26日 11:57:58
9楼
建筑提资后反条件图 上面都会带消火栓,配电箱等的位置
回复
涛谦
2015年05月27日 22:00:59
10楼
电气专业为最后完图专业,电气专业应仔细核对其他各专业提供的相关资料图。施工方在施工过程中才不容易出现大的交叉的问题。
回复
miaozq86
2015年05月28日 12:51:37
11楼
哪有空看那个啊,就是画图的人留意点,一般消火栓和配电箱是可以完全避开的,撞一起的说明建筑图没套消火栓或者电气的人不长心
回复