机组开机后过载报警停机
zhaijun99207
2007年10月22日 16:26:09
来自于制冷技术
只看楼主

前川的N200MUD单级压缩机组在正常运行中出现过载报警停机,再次开机不到2分钟后就出现过载报警停机。经检查电器系统没有任何问题,油温、油位均没有问题,请指教。

前川的N200MUD单级压缩机组在正常运行中出现过载报警停机,再次开机不到2分钟后就出现过载报警停机。经检查电器系统没有任何问题,油温、油位均没有问题,请指教。
免费打赏
大雪漫天
2007年10月23日 13:40:18
2楼
在运行时先看看压缩机运行电楼是不是正常,看看是不是真的电流过大,如果电流大就要检查压缩机本身的问题;如果电流不大,就要检查电控的问题,比如电流保护开关,热继电器或者其他相关的传感器什么的。
回复
mdc0402
2007年10月23日 13:57:33
3楼
首先检查是不是真的电流过载,如果不是就要从控制元气件检查,电没有问题就要找机械方面的问题
回复
biscione
2007年10月23日 16:36:03
4楼
看下压力压差是否正常,有可能传感器坏了
回复
风尘侠
2007年10月24日 09:37:14
5楼
shifou 是超温过载,还是超温传感器不良引起的
回复
ruyilyf
2007年10月24日 16:02:07
6楼
楼上的各位说的很对,先检查是否真过载,再确定是否是电气元气件故障引起报警,再从系统、油质等方面检查一下,再考虑是压缩机机械问题。
回复
zhaijun99207
2007年10月26日 19:52:52
7楼
谢谢诸位朋友的指点.开机的运行电流无异常,油是新换过的,过滤网也是新换的.经过三天的检查问题是在启动盘里,子偶降压启动的时间比有点问题,改正后变恢复正常.谢谢
回复