高层单元式住宅消防问题
longzs126
longzs126 Lv.2
2007年10月22日 16:20:49
只看楼主

各位同行好一单元式住宅 共三个单元 两个单元为29层 一个单元为18层 高规7.4.2条 以下情况,当设两根消防竖管有困难时,可设一根竖管,但必须采用双阀双出口型消火栓。1、十八层及十八以下的单元式住宅问:18层的那个单元是按满足这条设置消火栓?还是作为一个整体按29层的单元的标准设置消火栓?

各位同行好
一单元式住宅 共三个单元 两个单元为29层 一个单元为18层
高规7.4.2条 以下情况,当设两根消防竖管有困难时,可设一根竖管,但必须采用双阀双出口型消火栓。
1、十八层及十八以下的单元式住宅
问:18层的那个单元是按满足这条设置消火栓?还是作为一个整体按29层的单元的标准设置消火栓?
免费打赏
九九艳阳天
2007年10月22日 20:39:18
2楼
2个29层的单元如果是平屋面的话建议消火栓管道贯通,18层的单元可以单独考虑
回复
longzs126
2007年10月23日 08:51:39
3楼
主要是怕消防审查不过 回来再改
有没有 哪位同行遇到过相似的情况
回复
zhangminghua7512
2007年10月25日 11:34:46
4楼
可单独对待,各单元式住宅毕竟不相通,可单独计算。
回复