混凝土结构实体抽检安全性复核案例分析
博主按:广州地区自2007年起试行建筑结构实体质量监督抽测制度,从2010年起全面正式实行。对抽检有构件没有达到规范和设计要求的,必须将检测结果提供给原设计单位对结构安全进行复核,其复核意见还应由原施工图审查机构进行审查出具意见。若复核后未能满足结构安全使用要求的,由原设计单位提出补强加固处理方案,补强加固设计文件必须经过审图机构审查同意后方可组织实施。
实体抽检不合格的,绝大部分是混凝土实测强度没有达到设计的要求。在实操中应该如何处理这类构件,存在着一些的误区。下面结合实例加以讨论。
一、基本概况
XXX有限公司新建厂房B-3为钢筋混凝土框架(预应力混凝土框架梁),二层和天面预应力混凝土框架梁跨度16.4米,两跨,设计混凝土强度C40,见图1,2。预应力结构设计说明见图3。
前天 09:14 上传下载附件 (77.54 KB)
混凝土结构实体抽检安全性复核案例分析
图1 二层结构平面
前天 09:14 上传下载附件 (84 KB)
混凝土结构实体抽检安全性复核案例分析
图2 天面结构平面
前天 09:14 上传下载附件 (60.66 KB)
混凝土结构实体抽检安全性复核案例分析
图3 预应力结构设计说明
二、混凝土实体抽检的情况
2011年5月和6月检测单位采用回弹法两次对该工程二层和天面预应力混凝土框架梁进行抽检,发现有3根预应力混凝土框架梁混凝土强度实测值低于设计要求,最小值为36.9MPa,见图4。
前天 09:14 上传下载附件 (58.02 KB)
混凝土结构实体抽检安全性复核案例分析
图4 混凝土实测强度数据(节选)
三、有关各方的处理意见
设计单位:根据规范要求预应力梁的最低强度为C40,若回弹强度未达到设计值C40,则必须采取补强措施。
施工单位和混凝土供应商:由于影响回弹结果的因素很多,是否能重新对预应力梁进行回弹或采取抽芯措施。
质量安全监督站:(1)任何检测都会有误差,现场回弹检测对每个构件都采取了10测区进行检测,该回弹结果已能代表预应力梁混凝土的抗压强度,没必要重新进行回弹!若要重新检测的话,必须进行仲裁推翻原来的检测结果;(2)由于现场是预应力梁,若采取抽芯的话,抽芯的位置不好把握,容易影响预应力的结构,所以不宜采取抽芯检测。
鉴于设计单位和质量安全监督站坚持己见,最后决定由混凝土供应商聘请加固专业公司,对未达到设计值的预应力混凝土框架梁进行加固设计和施工。
四、事情的困局
加固专业公司采用粘碳纤维布的加固方案,提供的加固设计主要图纸内容见图5~7。在加固图纸送原施工图审查机构进行审查时,该加固专业公司却声称他们自己不懂如何编制加固计算书(博主注:这是典型的中国特色,见怪不怪),以至没能通过施工图审查的环节,僵在那里。
前天 09:14 上传下载附件 (31.27 KB)
混凝土结构实体抽检安全性复核案例分析
图5 粘碳纤维布加固方案示意
前天 09:14 上传下载附件 (23.25 KB)
混凝土结构实体抽检安全性复核案例分析
图6 A-A剖
前天 09:14 上传下载附件 (60.39 KB)
混凝土结构实体抽检安全性复核案例分析
图7 预应力结构加固设计说明
五、未达到设计要求的预应力混凝土框架梁的安全性复核
该工程混凝土供应商的老板是本人的朋友。迫于无奈他找到了本人,希望协助他根据资料弄一份加固计算书,以便顺利通过施工图审查,让工程继续开展。下面首先是安全性复核的过程。
(1)依据的技术规范和资料
1)《混凝土结构设计规范》GB50010-2002(博主注:原设计按旧混凝土规范,所以复核也用02版规范)
2)该工程“结构施工图”
3)该工程“预应力框架梁设计计算书”
4)2011年5月16日出具的该工程“回弹法检测混凝土抗压强度检验报告”
(2)考虑结构中混凝土强度与试件混凝土强度之间的差异
混凝土强度等级是按标准养护下立方体试件抗压强度标准值(fcuk)确定,而结构中混凝土强度与标准养护试件混凝土强度之间是存在差异的。根据《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002)第4.1.3~4.1.4条之条文说明,由fcuk确定混凝土抗压强度、抗拉强度设计值(fc和ft)时,对试件混凝土强度修正系数取为0.88(博主注:此部分内容在2010版混凝土规范中没有实质性的修改)。
本工程中,检验结果之混凝土强度值属于结构中混凝土强度,修正为强度等级或标准养护试件混凝土强度相当的强度时,可除以修正系数0.88,3根梁的混凝土强度修正结果见表1:
表1 回弹法检测结果不合格的预应力混凝土框架梁混凝土强度
检测构件部位
设计强度等级
混凝土强度实测值(MPa)
修正为强度等级相当的强度fcuk(MPa)
fcuk
fc
ft
二层13×A~E轴2YKL1(2)
C40
38.2
43.4
20.5
1.77
天层2×A~E轴WYKL1(2)
C40
36.9
41.9
19.9
1.74
天层7×A~E轴WYKL3(2)
C40
38.4
43.6
20.5
1.77
根据规定将检测最低值fcuk=41.9Mpa(按C40)代入原设计“预应力框架梁设计计算书”3),经查对该3根梁的配筋完全满足承载力要求。
(3)不考虑结构中混凝土强度与试件混凝土强度之间的差异
原设计该3根梁的承载力富余度较大,见表2。