大家好,刚到一家制药公司,帮助做下环保管理,水处理新人,请多指教。公司以生产半合成抗生素为主,废水主要为一些洗罐水,含有些乙酸乙酯,乙酸丁酯溶剂以及阿莫西林、 6-氨基青霉烷酸之类。废水COD在8000-10000,日水量在30方左右。污水处理工艺为微电解-UASB-接触厌氧-延时曝气-砂滤,据污水站的老人说,出水以前可以达到100以下,前段时间出水在300左右,近段时间天一冷出水在700左右。
曝气池 污泥 情况:MLSS 20000mg/L, 污泥 沉降比在30分钟基本没变化,静置24小时约在70%左右。
曝气池为180方,池水深4米,风机为7.8方/分钟,24小时曝气,溶解氧没有仪器,试剂也不够,未测过。
二沉池在100方左右,行车污泥泵20方/小时,二沉池表面看会经常发黑,但底部抽上来的污泥一般为黄色,只是有时候会显得颜色黑点。
曝气池老是有泡沫,而且泡沫挺多,时不时得会浴出池子,污水站运行约有三年多,泡沫就没消失过,一直有不分季节时间,就是停产进水量少是亦是如此,用磷酸三丁酯做为消泡剂,用量挺大的,有时就用清水喷,只能保证泡沫出不来池子。镜检看污泥中有比较多的丝状菌,是否为丝状菌膨胀造成的泡沫?
我本人看法:现在曝气池污泥量太大,污泥老化(但是镜检中不知道怎么判断新泥老泥),污泥解絮,也就造成处理效果差,出水浑浊发黄。出水在显微镜下可看到较多的污泥颗粒。另考虑曝气量太大造成污泥沉降性差,试过间断曝气,但是只要一停风机,二沉池就变黑,所以就没敢继续。另曝气池一进水就会有点发黑,又考虑是否为曝气量不足。污泥多的问题,由于冬天,厌氧段处理效率低,不敢大量排泥,新来公司,不求有功,暂求无过。请各位大侠给提点建议,该如何做,才能解决曝气池泡沫的问题,并能提高出水水质?