在农村灌溉的时候,接入380V三相三线电源,为了确认有没有电源,农民大哥经常在三相三线电源上接入两只220V/100W的灯泡,请问大侠们怎样接线?....
在农村灌溉的时候,接入380V三相三线电源,为了确认有没有电源,农民大哥经常在三相三线电源上接入两只220V/100W的灯泡,请问大侠们怎样接线?....
2楼
很简单的接线!
回复
3楼
实践固然重要,但是仅凭实践去探索物理现象及物质结构无异于在黑暗中摸索前进,要有伟大发现恐怕要摸索好多年,所以通过理论的研究,通过大一统的理论研究,会对发现很多未知的物理规律有极大地促进作用,如果仅是为了满足一些眼前的实际应用需要,那就玩玩实践就够了,如果想有大的进步,只有研学理论,思维开阔,才能求得真经!:lol:lol:lol
回复
4楼
不靠谱!那个农民电工恐怕用的是一相一地吧?
回复
5楼
beida_energy 发表于 2015-5-24 20:10 不靠谱!那个农民电工恐怕用的是一相一地吧?很简单,两个220V的100W灯泡串联后接上线电压380V,每个灯泡实际分压为190V,不超过220V,照样发光,就是亮度暗一点,但是证明电源有电
回复
6楼
myqinpeng 发表于 2015-5-24 21:17 很简单,两个220V的100W灯泡串联后接上线电压380V,每个灯泡实际分压为190V,不超过220V,照样发光,就是 …是的,可行!
回复
7楼
学习了,农民的知识是无穷的
回复
8楼
谢谢各位大侠了,学习了