该地基处应如何处理?请教
gdouin_10
gdouin_10 Lv.4
2015年05月21日 15:32:15
来自于建筑施工
只看楼主

本帖最后由 doszwn 于 2015-5-6 15:09 编辑 下载 (698.54 KB)2015-5-6 15:06如图,由于建设单位原因,只能先做8层住宅,地下室基础开工时间待定,估计时间长。 两者楼边线离的很近, 在住宅基础部位该如何处理? 基础土质为黄土。 住宅基础施工好后,是否直接做个喷浆就可以了?

本帖最后由 doszwn 于 2015-5-6 15:09 编辑

attachimg.gif 1505061506cef85a7e1189ea5b.jpg 下载 (698.54 KB)
2015-5-6 15:06



如图,由于建设单位原因,只能先做8层住宅,地下室基础开工时间待定,估计时间长。 两者楼边线离的很近, 在住宅基础部位该如何处理? 基础土质为黄土。
住宅基础施工好后,是否直接做个喷浆就可以了?

attachimg.gif


1505061506cef85a7e1189ea5b.jpg

免费打赏
甲方施工员
2015年05月22日 07:56:53
2楼
三米五五深 一点四米的距离 桩基来说问题不大

但是要防止承台下的和桩基土的扰动,建议做挡土墙处理适当做桩
回复
mingchunz
2015年05月22日 10:09:52
3楼
地下室那边挖了吗?应该还没挖。你应该是担心后期地下室施工时对承台下的土有干扰对吧。问设计,计算桩承载力的时候是否考虑了-5.5~-2.0标高段土的摩擦力。