这个变压器容量该如何选?
sunlight1689
2007年10月22日 11:44:27
来自于变压器
只看楼主

一商业网点电气改造,最大月用电量发生在春节那个月,数年最大月用电量月平均值是11万度。现在要进行配电设施改造,问如果是油变选多大容量的?如果是干变选多大容量的?给出理由来。

一商业网点电气改造,最大月用电量发生在春节那个月,数年最大月用电量月平均值是11万度。

现在要进行配电设施改造,问如果是油变选多大容量的?如果是干变选多大容量的?给出理由来。
免费打赏
lingxuct
2007年10月22日 12:30:10
2楼
11X10000/10/30=366.7KW
366.7/0.85=431KVA

可选500或630KVA的变压器。
回复
lxt9607
2007年10月22日 13:43:04
3楼


太大了吧!先搞准一个月的总用电时间,再确定选择变压器的系统功率因数和变压器的负载率。
回复
wwwdaxia
2007年10月22日 18:00:58
4楼
500的可以考虑,如果再考虑以后的发展,用电量的增长,400的就有点紧张了。干变还是油变主要看周围环境吧。(我的想法,如果有误,欢迎批评指正):)