TT系统多个回路能否共用接地极?
miwangzhiai
2015年05月20日 14:36:00
只看楼主

低规:5.2.14 TT系统中,配电线路内有同一间接接触防护电器保护的外露可导电部分,应用保护导体连接至共用或各自的接地极上。当有多级保护时,各级应有各自的或共同的接地极。从上面条文看,同一回路共用接地极是毋庸置疑的。当有多级保护时,这个多级是什么意思,是不是一个主开关,多个分开关这样为一级?此条规范有没有表明多个回路是否共用接地极。

低规:5.2.14 TT系统中,配电线路内有同一间接接触防护电器保护的外露可导电部分,应用保护导体连接至共用或各自的接地极上。当有多级保护时,各级应有各自的或共同的接地极。



从上面条文看,同一回路共用接地极是毋庸置疑的。
当有多级保护时,这个多级是什么意思,是不是一个主开关,多个分开关这样为一级?
此条规范有没有表明多个回路是否共用接地极。
免费打赏
beida_energy
2015年05月21日 10:02:13
2楼
接地极如果是个接地网络, 比如建筑物的等电位连接,当然是公用,但如果就是一个个独立的接地极,最好别共着用。
回复
gaosong1218
2015年05月23日 19:13:39
3楼
TN系统可以等电位联结接地。TT系统如果安装RCD公用接地杂散电流会导致误动