关于张弦梁结构,预应力控制问题!
hanin_ypo
hanin_ypo Lv.5
2015年05月20日 10:14:29
只看楼主

大家好,我最近看了不少关于张弦梁的论文,遇到一个问题,在施加初预应力很多文章中提到:以恒载和活载在标准值下张弦梁挠度控制在1/400,也有不少文章写到1.2x恒载+1.4x活载下挠度值控制在1/400,我都不知道是怎么控制的?有哪位高手指点!

大家好,我最近看了不少关于张弦梁的论文,遇到一个问题,在施加初预应力很多文章中提到:以恒载和活载在标准值下张弦梁挠度控制在1/400,也有不少文章写到1.2x恒载+1.4x活载下挠度值控制在1/400,我都不知道是怎么控制的?有哪位高手指点!
免费打赏
xiaoyixiaoyixiaoyi
2015年07月17日 21:30:11
2楼
张弦梁结构一般的设计院很少遇到 我只做过一个 你最好在自重作用下有个反拱值 这样做下来 后面才容易满足规范要求 张弦梁要计算很多次才会找到合适的初拉力值
回复
呵呵le
2016年02月20日 22:04:52
3楼
多次试算,有没有一个经验的起始值呢
回复