【讨论】暖通的工地进场有哪些需要提前或者尽早做的?
mozunchonglou
2015年05月19日 12:16:22
来自于中央空调
只看楼主

做工地的肯定不能按照流水线的顺序做下来,有些管道交叉密集,或者赶在别的专业做之前就要做掉的会对我们利好。所以作为一名施工员,就要考虑这些提前性的东西,那么都有哪些可以提前做的呢?我自己想了几点:1、排烟竖井或者新风竖井的水平管段可以先做。这样是为了防止土建的把整堵墙都封掉以至于我们到时候要再去打洞。2、冷凝水立管可以先做。如果土建的把砖先铺掉,到时候取孔可能会对砖造成破坏,要赔钱的···3、有些排烟风机或者送风机的基础可以先放样出来,让水电的引电源线管和接地线过来,然后做基础。这样做也可以预防地面找平好了,再来做基础比较麻烦。

做工地的肯定不能按照流水线的顺序做下来,有些管道交叉密集,或者赶在别的专业做之前就要做掉的会对我们利好。所以作为一名施工员,就要考虑这些提前性的东西,那么都有哪些可以提前做的呢?我自己想了几点:
1、排烟竖井或者新风竖井的水平管段可以先做。这样是为了防止土建的把整堵墙都封掉以至于我们到时候要再去打洞。

2、冷凝水立管可以先做。如果土建的把砖先铺掉,到时候取孔可能会对砖造成破坏,要赔钱的···
3、有些排烟风机或者送风机的基础可以先放样出来,让水电的引电源线管和接地线过来,然后做基础。这样做也可以预防地面找平好了,再来做基础比较麻烦。
4、吊顶式空气处理机组连接室外的防雨百叶可以先做。防止窗户玻璃先做上去。
5、另外,我觉得可以在初期写一份核实冷却塔基础承重载荷的工作联系单,检查承重是否足够。
刚毕业半年,经验不是很丰富,希望大家都来点评一下,或者指导还有什么补充的
19.gif 19.gif 19.gif

19.gif

免费打赏