线路短路后断路器不跳洄
yjming
yjming Lv.2
2007年10月22日 10:09:26
来自于断路器
只看楼主

保护元件是400A塑壳断路器,导线是三相五芯线95平方电缆,在距断路器70米处短路了,断路器还不跳闸,请问为什么?

保护元件是400A塑壳断路器,导线是三相五芯线95平方电缆,在距断路器70米处短路了,断路器还不跳闸,请问为什么?
免费打赏
glh19966
2007年10月22日 10:20:09
2楼
有没有达到4000?
回复
lingxuct
2007年10月22日 12:32:48
3楼
单相短路的电流不够跳闸的定值。
回复
yangjhweb
2007年10月22日 13:06:44
4楼
http://www.bsldszq2.info/viewthread.php?tid=929&fromuid=1989089
回复