新手请教几个厂用配电问题
爱学习的喵喵
2015年05月18日 16:53:29
只看楼主

新手请教几个厂用配电问题:1.电动蝶阀需不需要热继电器2.负荷计算中,100KW的检修电源怎么取值,需要系数一般多少?

新手请教几个厂用配电问题:

1.电动蝶阀需不需要热继电器
2.负荷计算中,100KW的检修电源怎么取值,需要系数一般多少?


免费打赏
lingxuct
2015年05月18日 16:58:28
2楼
1、短时操作(运转)的电机不需要过载保护;
2、100KW三相负荷按200A电流考虑。