我们现场有2台功率、电压、功率因数等均一样的低压电动机,MCC中配置的断路器、接触器、热继等元器件也一样,但是安装完初次调试时,一台电机正常启动,另一台电动机在点动正反转时就发生了停不了的情况,紧急断开后发现接触器主触头已经熔焊开断不了,其中C相主触头完全粘连,B相有粘连的迹象,但手能掰开,A相没有粘连,而且辅助触头不能从壳体上取下,好像也粘连了。MCC柜中配置的主保护元件均是施耐德的,现场工人已经测过对地绝缘,没有问题;电机牵引也没有发现问题;现在不敢轻易更换接触器,怕又熔焊了。
我们现场有2台功率、电压、功率因数等均一样的低压电动机,MCC中配置的断路器、接触器、热继等元器件也一样,但是安装完初次调试时,一台电机正常启动,另一台电动机在点动正反转时就发生了停不了的情况,紧急断开后发现接触器主触头已经熔焊开断不了,其中C相主触头完全粘连,B相有粘连的迹象,但手能掰开,A相没有粘连,而且辅助触头不能从壳体上取下,好像也粘连了。
MCC柜中配置的主保护元件均是施耐德的,现场工人已经测过对地绝缘,没有问题;电机牵引也没有发现问题;现在不敢轻易更换接触器,怕又熔焊了。
有没有遇到过类似情况的,请大家帮忙分析下,可能的原因是什么?
2楼
接触器主触点熔焊的现象,大部分原因是“电机起动时接触器抖动”造成的,接触器抖动有二种情况:
1、电源线路缺相,二相电流进入电机时,使线路压降更大,线圈吸不住而抖动;
2、电源线路太细,压降太大,电机起动时,线圈抖动;
分析上面是哪一种,看故障发生后接触器的主触点,缺相(没电)的一相不会有烧过现象;第2种三个主触点都会有烧过痕迹。
建议朋友换大电机电源线路。
回复
3楼
建议换一个接触器。
回复
4楼
还有可能是启动电流过大和接触器质量问题。
回复
5楼
电机启动停不下来是电机运行正常吗?能看到电压、电流吗?如果一切正常那就是线路问题,可以先更换接触器试试。
回复
6楼
感谢各位的出谋划策,因为刚好有两台一样的电机,电机位置、供电电缆规格和长度均相同,当时检查了没有发现缺相问题,而且缺相的话,断路器会断开。更换了新的同型号规格的接触器后,没有出现问题,由此断定是接触器质量问题。用施耐德用了这么多,第一次遇到,还是大功率的接触器。幸好有两台一样的电机,不然更麻烦了
回复
7楼
轩辕阁主人 发表于 2015-5-18 10:08 电机启动停不下来是电机运行正常吗?能看到电压、电流吗?如果一切正常那就是线路问题,可以先更换接触器试 …电机运行没什么问题,就是点动的时候,按停止按钮,电机停不下来,后来发现是接触器熔焊了
回复
8楼
我是来学习的
回复