一台某知名品牌风冷螺杆压缩机坏,但是压机无法从机组内部移出。想了好多办法才解决。先在压机固定支撑处加焊了两块钢板,再把机组承重槽钢割开到合适位置,冷凝器支撑拿掉,把压机用几个千斤顶支撑离开压机地脚支撑,拆掉固定支撑,把压机放在新加装的钢板上把压机移出。通过这次维修可以看到设计中维修空间就没有考虑,国人支持国货但也要忠告厂家认真做事!
![1425277677.jpg](http://g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![1425277677.jpg](http://g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![1425277678.jpg](http://g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![1425277678.jpg](http://g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![1425277684.jpg](http://g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
