《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)关于可燃物的定义
ccccyq
ccccyq Lv.17
2015年05月15日 14:29:26
来自于建筑规范
只看楼主

《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)中,吊顶内是否有可燃物,对水、电确定系统影响很大,如净高大于0.8m且有可燃物的闷顶或吊顶内应设置火灾自动报警系统,配电线路敷设在有可燃物的闷顶、吊顶内时,应采取穿金属导管、采用封闭式金属槽盒等防火保护措施。但什么是可燃物,说法不一,有的说,按不燃,难燃,可燃分类,最后一种即是可燃物,但,上周公司一位同事去深圳听了《建规》编写组的一位专家讲课之后,回来传达的信息是,可燃物, 不只是可燃材料,包括空调风管的难燃保温材料,难燃PC管,甚至是阻燃类的电缆均属可燃物(因为毕竟不是不可燃),请问建筑的同行是如何理解的?

《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)中,吊顶内是否有可燃物,对水、电确定系统影响很大,如净高大于0.8m且有可燃物的闷顶或吊顶内应设置火灾自动报警系统,配电线路敷设在有可燃物的闷顶、吊顶内时,应采取穿金属导管、采用封闭式金属槽盒等防火保护措施。
但什么是可燃物,说法不一,有的说,按不燃,难燃,可燃分类,最后一种即是可燃物,但,上周公司一位同事去深圳听了《建规》编写组的一位专家讲课之后,回来传达的信息是,可燃物, 不只是可燃材料,包括空调风管的难燃保温材料,难燃PC管,甚至是阻燃类的电缆均属可燃物(因为毕竟不是不可燃),请问建筑的同行是如何理解的?
免费打赏
云飘飘
2015年05月15日 15:49:22
2楼
你的同事理解正确。

wx_1678345318733:如此理解的话,天下万物均为可燃。这是砖家还是专家

回复
红叶树林
2015年05月15日 16:45:58
3楼
回复
zjr9739
2015年05月15日 17:47:42
4楼
认真学习了。
回复
蓝天飞翔
2015年05月19日 15:00:27
5楼
可燃物,对“物”的理解正确与否,
回复
王铜
2015年05月20日 08:04:58
6楼
如净高大于0.8m且有可燃物的闷顶或吊顶内应设置火灾自动报警系统,配电线路敷设在有可燃物的闷顶、吊顶内时,应采取穿金属导管、采用封闭式金属槽盒等防火保护措施。
回复
土木1号
2015年05月20日 21:29:45
7楼

感谢楼主提供的好资料,谢谢了
回复
王铜
2015年05月21日 08:45:19
8楼
吊顶内是否有可燃物,对水、电确定系统影响很大
回复
龙行天下520
2015年05月21日 09:00:53
9楼
感谢楼主分享,学习学习!
回复
龙行天下520
2015年05月21日 09:01:14
10楼
感谢楼主分享,学习学习!
回复
kfwyh
2015年06月05日 09:56:46
11楼
所谓可燃物,是物体材料具备可燃条件的。只是受制于环境温度而已,存属个人理解。
回复

相关推荐