事故风机怎么配电?大家对于这个问题是什么看法,欢迎来讨论
choudaomeipengyou
2015年05月15日 12:34:00
只看楼主

事故风机主要作用是什么、其配电是按消防还是非消防做?我设计的都是按照消防负荷供电。暖通技术措施的第4.4.4.2条规定了锅炉房、直燃机房以及与其配套的油库、日用油箱间、油泵间、燃气调压和计量间,其事故风机应由消防电源供电。当然,做为其他场所,如消控机房、IT机房等采用气体灭火的场所,我也参照此条,事故风机按消防设备供电。本人的理解是:气体灭火的送排风事故风机,做为整个气体灭火过程当中的一个组成部分,其供电纳入消防负荷是合理的。

