剪力墙结构主梁连续打孔的危害?
最爱吃牛肉面
2015年05月15日 10:34:49
只看楼主

先说整栋楼的大体情况吧! 整个项目由5栋33层或28层住宅和一栋商业组成,其中高层住宅为混凝土剪力墙结构体系,带大地下车库。抗震设防烈度七度,场地类别Ⅱ类,设计基本地震加速度值0.10g, 设计地震分组:第一组;根据《建筑抗震设计规范》GB50011-2010,此5栋建筑的结构抗震等级为二级。 在我们业主去施工现场查看自己房屋时,发现了一个很严重的问题,在房屋几乎每个梁(无论是框架梁还是剪力墙连梁)上都有开洞的现象,这些洞口尺寸几乎都是直径150左右圆型洞口,目的就是为了地源热泵的管道铺设。

先说整栋楼的大体情况吧!
整个项目由5栋33层或28层住宅和一栋商业组成,其中高层住宅为混凝土剪力墙结构体系,带大地下车库。抗震设防烈度七度,场地类别Ⅱ类,设计基本地震加速度值0.10g, 设计地震分组:第一组;根据《建筑抗震设计规范》GB50011-2010,此5栋建筑的结构抗震等级为二级。
在我们业主去施工现场查看自己房屋时,发现了一个很严重的问题,在房屋几乎每个梁(无论是框架梁还是剪力墙连梁)上都有开洞的现象,这些洞口尺寸几乎都是直径150左右圆型洞口,目的就是为了地源热泵的管道铺设。为了不使送风管道从梁下方绕过导致净高不足,所以每栋楼几乎每家每户上方的梁都有大批的洞口,而在公共走道上管道洞口尤为集中,有的地方甚至洞口排紧贴在一起,从现场看起来就如纵横交错的蜘蛛网一样!话不多说,直接上图!
1111111.jpg2222222.jpg
这些洞口都是后期开洞的,现场都能看到箍筋给打断!但是梁的主筋都没打断!这些连续洞口也不符合《混凝土结构构造手册》第四版中开洞的间距要求,也没补强钢筋!
现在有个问题,目前这些连续洞口可以简化为一个大的矩形洞口,下面就想问下大神们!简化大的矩形洞口显然也比较大! 那么到底这个洞口对梁有多大影响?怎么计算?地震下梁端塑性铰的发展怎么发展?目前这个地方的受力形式时如何完成的?

1111111.jpg


2222222.jpg

免费打赏
最爱吃牛肉面
2015年05月15日 13:30:36
12楼
starsailir 发表于 2015-5-15 11:46 好可怕啊,这些洞开发商不会预留么?那现在买的精装修的房子,难道装修的时候开发商也都这么在梁上开洞么?一般开一个或者两个都没什么问题! 关键是连续开洞,中间没距离。
回复
light88
2015年05月15日 14:19:36
13楼
这种设计真是烂,事前就该考虑这个问题
回复
qq_1431684369658
2015年05月15日 18:06:56
14楼
这开发商是猪吗?
回复
qq_1431684369658
2015年05月15日 18:06:57
15楼
这开发商是猪吗?
回复
夜幕将离
2015年05月16日 01:16:30
16楼
这样蛮干没人阻止?
回复
dengken205
2015年05月16日 07:04:38
17楼
应该是安装施工的人乱搞的
回复
lhr470642721
2015年05月16日 07:55:00
18楼
。。。。。。。。。。。
回复
无间道
2015年05月16日 08:53:01
19楼
设计师需要提前考虑。
回复
设计小兵
2015年05月16日 22:47:30
20楼
这么连续开洞,且靠近支座,地震时肯定有问题,正常使用情况下都不一定安全
回复
最爱吃牛肉面
2015年05月18日 09:32:09
21楼
dengken205 发表于 2015-5-16 07:04 应该是安装施工的人乱搞的对! 主体施工完后,梁预留洞口的位置只有两个!后期安装设备的施工人员为了方便自己凿的洞。