小高层的前室的室内消火栓是否一定要设置双栓?
wwqq6
wwqq6 Lv.5
2004年12月06日 18:34:04
只看楼主

住宅楼,高为11层,请问大家是否前室的室内消火栓一定要设置双栓?设置单栓可以吗?

住宅楼,高为11层,请问大家是否前室的室内消火栓一定要设置双栓?设置单栓可以吗?
免费打赏
老科
2004年12月06日 18:40:05
2楼
不但要双口栓,审图人可能还会让你布置双立管
回复
liuruntao
2004年12月07日 10:49:21
3楼
同意
回复
waterzhy
2004年12月07日 11:03:47
4楼
同意
回复
firesystem
2004年12月07日 11:15:30
5楼
最好的办法-------双口双阀栓
回复
wwqq6
2004年12月07日 11:17:49
6楼
由于地方很小,放不下;
不知道是那本规范规定的?
回复
wwqq6
2004年12月07日 15:26:34
7楼
在高规里7.4.6.8条也只是说了消防楼梯间应设消火栓,而没有说一定要设双阀双出口的呀?