0.1级三相电能表对1.0级三相四线电能表计的校验,求大侠?
龙小林
龙小林 Lv.6
2015年05月14日 23:26:12
只看楼主

用一台0.1级额定电压100V,标定电流为5A,常数为7.2*107imp/KW.h的全电子式三相标准功率电能表,检定一块1.0级全电子式三相四线有功电能表,已知:这块表的U=3*380/220(Y)V;Ib=40A,常数为60imp/KW.h,请按要求选着合适的标准互感器变比,并计算出在检定COS¢-0.5(L),I=50%Ib,被检电能表选N=5时的理论脉冲数(E0),测定的实际脉冲数E1=337826;E2=337846,请问该表在检测该负载点时误差是否合格?

用一台0.1级额定电压100V,标定电流为5A,常数为7.2*107imp/KW.h的全电子式三相标准功率电能表,检定一块1.0级全电子式三相四线有功电能表,已知:这块表的U=3*380/220(Y)V;Ib=40A,常数为60imp/KW.h,请按要求选着合适的标准互感器变比,并计算出在检定COS¢-0.5(L),I=50%Ib被检电能表选N=5时的理论脉冲数(E0),测定的实际脉冲数E1=337826;E2=337846,请问该表在检测该负载点时误差是否合格?
免费打赏
beida_energy
2015年05月15日 08:16:51
2楼
不太靠谱,会产生误差的,去校表也花不了多少钱吧?而且,自己检测的,也不被认可。
另外,检测的时候,一个是比率表,一个是直接表,那么电流互感器和电压互感器造成的误差怎么确定?
回复
龙小林
2015年05月17日 20:50:25
3楼
beida_energy 发表于 2015-5-15 08:16 不太靠谱,会产生误差的,去校表也花不了多少钱吧?而且,自己检测的,也不被认可。另外,检测的时候,一 …您好!这是一道考试题目,求解,求证,
回复
lingxuct
2015年05月18日 07:34:58
4楼
这个考试题出的不对,用“比对法”校验表计,特别是电度表,应该二表串接在同一线路中,一楼说的是无法串接在同一线路中的,因精度高的表电压为100V,被测表电压380/220V,它们不可能接同一线路;

从电流回路讲,精度高的表是三相三线(二元件),只测量A、C二相电流,而被测表是三相四线,需测三相电流,二块表的内部结构和原理都不同,不能“比对”!

出题人想把它们的缺陷忽略掉(认为读数没有偏差),尽尽计算它们的外围元件产生的误差,这倒也可以,只是没有实用价值!!!
回复
龙小林
2015年05月20日 09:08:45
5楼
ccc___ 发表于 2015-5-18 07:34 这个考试题出的不对,用“比对法”校验表计,特别是电度表,应该二表串接在同一线路中,一楼说的是无法串接 …谢谢谢,就是因为有偏差,要求证误差是不是在规定范围内。:handshake
回复

相关推荐

APP内打开