6KV电力电缆利旧?
co1431510794873
2015年05月13日 19:06:06
只看楼主

新手,请教: 某局址,现有500KVA变压器,自6KV开闭所引95平方的150米电力电缆,目前由于负荷较高,拟新增1台315KVA变压器 甲方想利旧150米的95平方电力电缆, 请教: 1, 95平方电力电缆能否同时带500和315KVA变压器? 2,6KV进线在进高压室加“灭弧”装置,相当于加个断点,可以利旧150米电力电缆,然后再加一点电缆到新增高压柜。这样可行否? 急切等回复,先谢谢!


新手,请教:

某局址,现有500KVA变压器,自6KV开闭所引95平方的150米电力电缆,目前由于负荷较高,拟新增1台315KVA变压器

甲方想利旧150米的95平方电力电缆,

请教: 1, 95平方电力电缆能否同时带500和315KVA变压器?

2,6KV进线在进高压室加“灭弧”装置,相当于加个断点,可以利旧150米电力电缆,然后再加一点电缆到新增高压柜。这样可行否?

急切等回复,先谢谢!
免费打赏
zcl2660
2015年05月13日 21:38:21
2楼
瀹归噺澶燂紝鐑ǔ瀹氫篃澶燂紝灏辨槸鎬庝箞鏂藉伐鍛
回复
zcl2660
2015年05月13日 21:39:10
3楼
瀹归噺
回复
electricity
2016年01月27日 11:25:47
4楼
可以。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
天下唯吾曹孟德
2016年01月27日 11:41:40
5楼
95电缆可以带1600~2000左右负荷。第二个也可以
回复
lingxuct
2016年01月27日 13:07:21
6楼
本帖最后由 ccc___ 于 2016-1-27 13:08 编辑

1、可以,方法:变压器与变压器之间并接一根电缆。

2、不可以,6KV如何在进高压柜时加“灭弧装置”?

只能在原高压柜旁边(靠紧)拼上去,母线连接。
回复
lyf830619
2016年01月27日 15:26:16
7楼
电缆是够用,只是接法2不妥,最好高压柜边上再加一个馈电柜给新加变压器
回复

相关推荐

APP内打开