到底零序是什么?是哪种?
lengdianhu
lengdianhu Lv.2
2007年10月21日 20:17:27
只看楼主

平常所说的零序,零序电流互感器中的零序到底是下面的哪个啊: 1、在三相系统中当电路中发生触电或漏电故障时,回路中有漏电电流流过,这时三相电流相量和不等零,其相量和为:Ia+Ib+Ic=I(漏电电流) ,是这个零序? 2、就是谐波分析中,用傅立叶级数分解出来的K=3n(n=1、2、3。。。。)次谐波分量,即零序对称组,其量值相等,相位相同。是这个零序吗? 到底是1还是2中的啊,另外1中当三相不平衡时候也会产生它所谓的零序吧?

平常所说的零序,零序电流互感器中的零序到底是下面的哪个啊:


1、在三相系统中当电路中发生触电或漏电故障时,回路中有漏电电流流过,这时三相电流相量和不等零,其相量和为:Ia+Ib+Ic=I(漏电电流) ,是这个零序?


2、就是谐波分析中,用傅立叶级数分解出来的K=3n(n=1、2、3。。。。)次谐波分量,即零序对称组,其量值相等,相位相同。是这个零序吗?


到底是1还是2中的啊,另外1中当三相不平衡时候也会产生它所谓的零序吧?

免费打赏
baofeng96
2007年10月21日 21:12:18
2楼
我选1
回复
lengdianhu
2007年10月21日 22:14:45
3楼
我想也是1


但是1对零序的解释感觉很不彻底


有谁有对零序的彻底完整的解释,包括数学方面的原理/
回复
遵义
2007年10月22日 00:37:29
4楼
数学模型
正序,负序,零序
回复
spj680102
2007年10月23日 00:35:23
5楼
1、在三相系统中当电路中发生触电或漏电故障时,回路中有漏电电流流过,,其相量和为:Ia+Ib+Ic=I(漏电电流) ,是这个零序?
另外1中当三相不平衡时候不会产生它所谓的零序,这时三相电流相量和等于零
回复
li889800
2007年10月23日 11:48:54
6楼
看看那边那个

回复
老灰兔子
2007年10月23日 23:08:05
7楼
零序电流应该是指:所有流过零序互感器的电流因某种原因其代数和不为零,会在互感器中感应出电流(或电压)的电流。

漏电开关中使零序互感器感应出电流(或电压)的零序(漏电)电流也称为剩余电流。

在三相四线供电线路的零线中安装零序互感器感应出电流(或电压)的零序电流是该供电线路的不平衡电流。

注意:这里所指并不包含其他类型的互感器电路!!
回复
lengdianhu
2007年10月26日 21:06:27
8楼
谢谢大家


但跟我从google上搜索来的一样,懂又不懂!


我需要的是本质的理解.

对:谐波分析中,用傅立叶级数分解出来的K=3n(n=1、2、3。。。。)次谐波分量,即零序对称组,其量值相等,相位相同。这个我看书从高等数学的级数方面完全理解了.

但是对经常所说的零序互感器中的零序还是模糊,我很想从数学上理解它,这样会透切会牢固.



谁有纯粹数学方面的解释,我不要概念上的说来说去!



回复
su83726
2007年10月27日 11:34:25
9楼
我抄的别人的
希望对你有帮助

正序、负序、零序的出现是为了分析在系统电压、电流出现不对称现象时,把三相的不对称分量分解成对称分量(正、负序)及同向的零序分量。只要是三相系统,就能分解出上述三个分量(有点象力的合成与分解,但很多情况下某个分量的数值为零)。对于理想的电力系统,由于三相对称,因此负序和零序分量的数值都为零(这就是我们常说正常状态下只有正序分量的原因)。当系统出现故障时,三相变得不对称了,这时就能分解出有幅值的负序和零序分量度了(有时只有其中的一种),因此通过检测这两个不应正常出现的分量,就可以知到系统出了毛病(特别是单相接地时的零序分量)。下面再介绍用作图法简单得出各分量幅值与相角的方法,先决条件是已知三相的电压或电流(矢量值),当然实际工程上是直接测各分量的。由于上不了图,请大家按文字说明在纸上画图。

从已知条件画出系统三相电流(用电流为例,电压亦是一样)的向量图(为看很清楚,不要画成太极端)。
1)求零序分量:把三个向量相加求和。即A相不动,B相的原点平移到A相的顶端(箭头处),注意B相只是平移,不能转动。同方法把C相的平移到B相的顶端。此时作A相原点到C相顶端的向量(些时是箭头对箭头),这个向量就是三相向量之和。最后取此向量幅值的三分一,这就是零序分量的幅值,方向与此向量是一样的。
2)求正序分量:对原来三相向量图先作下面的处理:A相的不动,B相逆时针转120度,C相顺时针转120度,因此得到新的向量图。按上述方法把此向量图三相相加及取三分一,这就得到正序的A相,用A相向量的幅值按相差120度的方法分别画出B、C两相。这就得出了正序分量。
3)求负序分量:注意原向量图的处理方法与求正序时不一样。A相的不动,B相顺时针转120度,C相逆时针转120度,因此得到新的向量图。下面的方法就与正序时一样了。
通过上述方法大家可以分析出各种系统故障的大概情况,如为何出现单相接地时零序保护会动作,而两相短路时基本没有零序电流。
在这里再说说各分量与谐波的关系。由于谐波与基波的频率有特殊的关系,故在与基波合成时会分别表现出正序、负序和零序特性。但我们不能把谐波与这些分量等同起来。由上所述,之所以要把基波分解成三个分量,是为了方便对系统的分析和状态的判别,如出现零序很多情况就是发生单相接地,这些分析都是基于基波的,而正是谐波叠加在基波上而对测量产生了误差,因此谐波是个外来的干扰量,其数值并不是我们分析时想要的,就如三次谐波对零序分量的干扰。
回复
l2515848
2007年10月27日 23:08:14
10楼
电气中的零序的答案就是1
回复
wqh26
2007年10月28日 09:33:02
11楼
同意
回复

相关推荐

APP内打开