一类公共建筑里住宅户内也要设喷淋了么?
飞鱼
飞鱼 Lv.12
2015年05月11日 10:08:00
只看楼主

按新的《建筑设计防火规范》,有一个工程,底下三层是商业店面及杂物间什么的,上面24层住宅,总高度75米左右,按新的《建筑设计防火规范》岂不是要按一类公共建筑?而按新规范,一类公共建筑全部要做喷淋,岂不是说住宅内部也要做喷淋?是不是这样?谢谢!!

按新的《建筑设计防火规范》,有一个工程,底下三层是商业店面及杂物间什么的,上面24层住宅,总高度75米左右,按新的《建筑设计防火规范》岂不是要按一类公共建筑?

而按新规范,一类公共建筑全部要做喷淋,岂不是说住宅内部也要做喷淋?是不是这样?谢谢!!
免费打赏
waterdn
2015年05月11日 10:34:24
2楼
不需要,超过100米的住宅才要设喷淋
回复
waterdn
2015年05月11日 10:36:33
3楼
新建规没有商住楼这一说法了,商铺都是商业网点,住宅就是住宅,设计分开考虑。如果裙房是大型商场,商场也单独按商场考虑,住宅与商场不共用疏散通道,住宅与商场采用防火墙分隔就可以了。
回复
青春年少
2015年05月13日 12:45:47
4楼
本帖最后由 青春年少 于 2015-5-13 12:47 编辑 waterdn 发表于 2015-5-11 10:36 新建规没有商住楼这一说法了,商铺都是商业网点,住宅就是住宅,设计分开考虑。如果裙房是大型商场,商场也 …说的不错,可以看下新规5.4.10

飞鱼:谢谢,受教了,确实如此

回复
ira114
2015年05月13日 20:56:19
5楼
这些我也正在学习阶段。看看各位怎么说,偷偷的学了。
回复
老西方
2015年05月20日 13:12:15
6楼
下边的商业不能算作商业网点,得算商业