"防火剩余电流动作报警系统"的设计使用情况,欢迎大侠来解惑
guoqudexiaowu
2015年05月08日 09:13:00
只看楼主

根据《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008第13.12条 防火剩余电流动作报警系统13.12.1 为防范电气火灾,下列民用建筑物的配电线路设置防火剩余电流动作报警系统时,应符合下列规定:1 火灾自动报警系统保护对象分级为特级的建筑物的配电线路,应设置防火剩余电流动作报警系统;2 除住宅外,火灾自动报警系统保护对象分级为一级的建筑物的配电线路,宜设置防火剩余电流动作报警系统。各位大侠在设计时是否会考虑此系统,如果有楼宇自控系统,此系统是否多余?

根据《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008

第13.12条 防火剩余电流动作报警系统

13.12.1 为防范电气火灾,下列民用建筑物的配电线路设置防火剩余电流动作报警系统时,应符合下列规定:
1 火灾自动报警系统保护对象分级为特级的建筑物的配电线路,应设置防火剩余电流动作报警系统;
2 除住宅外,火灾自动报警系统保护对象分级为一级的建筑物的配电线路,宜设置防火剩余电流动作报警系统。

各位大侠在设计时是否会考虑此系统,如果有楼宇自控系统,此系统是否多余?

实际工作中各位是如何权衡的?
免费打赏
xie0316
2015年05月08日 09:58:21
2楼
怎么会多余?楼宇自控系统也需要这个报警信号的吧
回复
lenmowuhen
2015年05月11日 03:15:04
3楼
有楼宇自控的这个报警装置是少不了的,
回复
beida_energy
2015年05月11日 10:44:15
4楼
不可过分强调剩余电流动作保护器的防火功能,因为国标中已经把它的防火的功能给删除了,所以,防火,就是防火,就用跟防火直接相关的设施。
但是,由于一开始因为电气事故造成的漏电也会引起漏电断路器的跳闸,所以,它的确有一定的防火功能。但防火不能靠它。