变压器容量够吗?
zhjsqh
zhjsqh Lv.3
2007年10月21日 13:15:04
来自于变压器
只看楼主

一台2000kVA的变压器能否带五台250kW的电动机(减压起动)?

一台2000kVA的变压器能否带五台250kW的电动机(减压起动)?
免费打赏
liuweilaaa007
2007年10月23日 22:54:19
32楼
如果在南方,年平均温度在30度,那么变压器的输出功率应在减10%。















5
回复
liuweilaaa007
2007年10月23日 22:57:07
33楼
如果变压器在室内,那么额定输出功率要在减8%。如果变压器在室内,那么额定输出功率要在减8%。
回复
fnc480304
2007年10月24日 14:38:51
34楼

带5台同时运行没有问题,但不要有2台及以上同时起动。
回复
dingding7140
2007年10月24日 14:39:54
35楼
8楼说的对!
完全够了.
回复
aliu123z
2007年10月24日 15:23:18
36楼
设定5台电动机经电容补偿后按功率因数为0.8运行,那么2000KVA变压器按额定的情况输出功率等于1600KW.二次输出电压按400V计算电流为2912A,5台250KW电动机组在功率因数为0.8,电压为400V时单台电流为455A.5台电流为2275A,总功率为1250KW,250KW电动机启动方式采用星三角降压与自耦变压器降压启同时启动,启动电流为约650A左右.综上所述,功率1600远远大于1250KW,在启动完第四台电动机后,变压器还有600KW容量可以用,而电动机在降压启动后电流在650A左右,所以启动第五台电动机也没有问题.
回复
lsb158
2007年10月24日 15:49:25
37楼
这样的电机的一般都是高压电机吧,要是380V,那电流大的你导线都不好选择。
2000的变压器带5台完全足够。
回复
qashill
2007年10月24日 16:40:25
38楼
同意8楼的看法,5台电机采用延时启动的方式,可以减少对供电的压力,250KW的电机有条件的还是采用软启动方式运行。变压器容量选得大了,不合算。
回复
lssdn
2007年10月24日 16:41:46
39楼
我觉得应该够~前提当然不是同时启动~
P=S*cosφ 即变压器P等于1600W
五台电动机之和才1250W
满足要求。。
不知是否正确~请指教
回复
jwkrv1
2007年10月24日 16:53:37
40楼
当然够,尽量避免多台电机同时启动。我同意楼上看法,如果只带这五台电动机还大了。
回复
wjs6157112
2007年10月24日 16:54:15
41楼
按电源容量允许直接起动的笼型异步电动机功率:
小容量发电厂:每1KVA发电机容量为0.1~0.12KW
变电所: 经常启动时,不大于变压器容量的20%
不经常启动时,不大于变压器容量的30%
变压器电动机组:电动机功率不大于变压器容量的80%
1250×5÷2000=62.5% 所以变压器的容量是够用,但不能同启动
回复

相关推荐

APP内打开