一台2000kVA的变压器能否带五台250kW的电动机(减压起动)?
一台2000kVA的变压器能否带五台250kW的电动机(减压起动)?
32楼
如果在南方,年平均温度在30度,那么变压器的输出功率应在减10%。
5
回复
33楼
如果变压器在室内,那么额定输出功率要在减8%。如果变压器在室内,那么额定输出功率要在减8%。
回复
34楼
带5台同时运行没有问题,但不要有2台及以上同时起动。
回复
35楼
8楼说的对!
完全够了.
回复
36楼
设定5台电动机经电容补偿后按功率因数为0.8运行,那么2000KVA变压器按额定的情况输出功率等于1600KW.二次输出电压按400V计算电流为2912A,5台250KW电动机组在功率因数为0.8,电压为400V时单台电流为455A.5台电流为2275A,总功率为1250KW,250KW电动机启动方式采用星三角降压与自耦变压器降压启同时启动,启动电流为约650A左右.综上所述,功率1600远远大于1250KW,在启动完第四台电动机后,变压器还有600KW容量可以用,而电动机在降压启动后电流在650A左右,所以启动第五台电动机也没有问题.
回复
37楼
这样的电机的一般都是高压电机吧,要是380V,那电流大的你导线都不好选择。
2000的变压器带5台完全足够。
回复
38楼
同意8楼的看法,5台电机采用延时启动的方式,可以减少对供电的压力,250KW的电机有条件的还是采用软启动方式运行。变压器容量选得大了,不合算。
回复
39楼
我觉得应该够~前提当然不是同时启动~
P=S*cosφ 即变压器P等于1600W
五台电动机之和才1250W
满足要求。。
不知是否正确~请指教
回复
40楼
当然够,尽量避免多台电机同时启动。我同意楼上看法,如果只带这五台电动机还大了。
回复
41楼
按电源容量允许直接起动的笼型异步电动机功率:
小容量发电厂:每1KVA发电机容量为0.1~0.12KW
变电所: 经常启动时,不大于变压器容量的20%
不经常启动时,不大于变压器容量的30%
变压器电动机组:电动机功率不大于变压器容量的80%
1250×5÷2000=62.5% 所以变压器的容量是够用,但不能同启动
回复