天正焓湿图的风盘计算中的问题
co1428465109766
2015年05月05日 23:56:12
来自于天正暖通
只看楼主

请问出现送风态点超出范围是什么原因,谢谢。我提交给系统的数据,新风量:330m3/h,冷负荷20KW,湿负荷4.13kg/h。

请问出现送风态点超出范围是什么原因,谢谢。
我提交给系统的数据,新风量:330m3/h,冷负荷20KW,湿负荷4.13kg/h。


送风态点超出范围.png

免费打赏
survivalsu
2015年05月15日 16:07:42
2楼
您是不是送风温差设置的过大啦?调整降低送风温差试下。
回复
花生cr
2016年02月08日 21:07:06
3楼
多谢分享!!!感谢!!!!!!!
回复
co1459519555957
2016年05月24日 15:09:34
4楼
送风温差太大了,调小一点
回复
大名飞仔
2017年04月02日 20:29:06
5楼
送风温差太大了,调小一点