散热器工作压力的问题
caomsj0377
caomsj0377 Lv.2
2004年12月06日 15:18:59
来自于采暖供热
只看楼主

大家好!有谁能回答一下散热器的工作压力如何选择?13层的楼膨胀水箱安装高度38米,选用5公斤或6公斤的铸铁散热器够吗?万分火急,请大家赐教!

大家好!有谁能回答一下散热器的工作压力如何选择?13层的楼膨胀水箱安装高度38米,选用5公斤或6公斤的铸铁散热器够吗?万分火急,请大家赐教!
免费打赏
wanlirn
2004年12月06日 18:14:39
2楼
没问题呀
回复
caomsj0377@co163
2004年12月07日 11:18:11
3楼
散热器工作压力应该为入口处静水压力还是回水管处压力 还是供水管处压力?
回复
喋血东京
2004年12月07日 20:07:18
4楼
还用铸铁的〉?我们这里不允许用的!但是压力够了!
回复
caomsj0377@co163
2004年12月08日 10:03:11
5楼
楼上的朋友是哪个城市的?谢谢!我担心5公斤压力不够,
回复
xiefeiwu2000
2004年12月08日 10:30:54
6楼
够了
回复
harrylee
2004年12月08日 13:11:18
7楼
38 + 水泵扬程 〉50吗?
回复
caomsj0377@co163
2004年12月08日 17:06:36
8楼
循环水泵扬程为32米,而且设在地下室
回复
963207
2004年12月09日 04:57:53
9楼
5公斤可以,最好选用10公斤
回复
caomsj0377@co163
2004年12月10日 14:22:12
10楼
希望大家能够讨论一下这个问题,谢谢!
回复
lwjlwj
2004年12月10日 22:10:34
11楼
没问题,因为系统底层散热器所承受的静水压力(约38米水柱)并没有超过散热器的承压能力(约50或60米水柱)。