刚开始看二注指南上册 荷载第七页例题1.1.4 里面的风荷载不用计算调整系数么? 还是说都是1? 还有规范里面的那个重现期和风雪荷载的调整系数有什么关系么? 具体在哪查找 求指导 谢谢大家
刚开始看二注指南上册 荷载第七页例题1.1.4 里面的风荷载不用计算调整系数么? 还是说都是1? 还有规范里面的那个重现期和风雪荷载的调整系数有什么关系么? 具体在哪查找 求指导 谢谢大家
2楼
还有例1.1.5里面考虑工业建筑楼面时rl怎么取1.0的? 条文里哪里有说明?
回复
3楼
路过,支持一下!
回复
4楼
本人认为:
1.荷载第七页例题1.1.4 里面的风荷载不用计算调整系数,因为风荷载已经取重现期为设计使用年限,所以不必再取1.1,雪荷载也如此。
例1.1.5里面考虑工业建筑楼面时rl怎么取1.0,因为表3.2.5注已说明——具体见《荷载规范》3.2.5条文说明P188页
回复
5楼
1.1.4里面的风荷载不用乘年限调整系数是因为《荷规》3.2.5里面提到那个是针对楼面和屋面活荷载的
工业建筑的1.0楼上说的很具体了
回复
6楼
s_j28 发表于 2015-5-6 18:53 1.1.4里面的风荷载不用乘年限调整系数是因为《荷规》3.2.5里面提到那个是针对楼面和屋面活荷载的工业建筑 …谢谢回答 太感谢了
回复
7楼
jibo003 发表于 2015-5-5 19:56 本人认为:1.荷载第七页例题1.1.4 里面的风荷载不用计算调整系数,因为风荷载已经取重现期为设计使用年限 …谢谢回答 对我帮助很大
回复
8楼
你买的是哪本?专门针对二注的还是 一注/二注通用的?
回复
9楼
还有例1.1.5里面考虑工业建筑楼面时rl怎么取1.0的? 条文里哪里有说明?