现在大规模的断路器使用压缩了熔断器的使用空间,实际上熔断器和断路器各有利弊,任老已详细叙述过。这里再简单介绍下熔断器,看看大家还记得多少呢?熔断器aR、gG/gL、aM等符号是什么意思?第 1 字母表示功能等级,而第 2 字母是表示被保护的对象。第 1 字母a 局部范围保护 (后备保护熔断器)g 全范围保护 (一般用途熔断器)第 2 字母G 电缆和导线保护 (一般应用)M 开关电器保护 (电动机回路的保护)
熔断器aR、gG/gL、aM等符号是什么意思?
第 1 字母表示功能等级,而第 2 字母是表示被保护的对象。
第 1 字母
a 局部范围保护 (后备保护熔断器)
g 全范围保护 (一般用途熔断器)
第 2 字母
G 电缆和导线保护 (一般应用)
M 开关电器保护 (电动机回路的保护)
R 半导体保护 (用作整流器保护)
L 电缆和导线保护 (根据 DIN VDE 规定)
此外,在 DIAZED- 熔断器上还标识“慢动作”与“快动作”,IEC/CEE/DIN VDE 中都对此作了规定(DIN是德国国家标准的代码,类似于中国国家标准号码前会有“GB”字样一样;VDE是世界权威认证机构,(“德国电气工程师协会”的简称)他们能自己发布安规标准,且他们发布的标准常被采纳为德国国家标准。“VDE DIN”放在德国标准前就是表示此标准是VDE出版的德国国家标准。 IEC是国际电工委员会(International Electrotechnical Commission))。 “快动作”特性是指熔断器在短路条件下的断开速度要快于工作等级 gL/gG。用于直流-铁道供电系统中的 DIAZED-熔断体为“慢动作”特性,它特别适用于分断具有较大电感的直流电流。
熔断器的快动作和慢动作特性也适用于保护电缆和导线,全范围-熔断器 (gL/gG、gR、快动作、慢动作),它既能安全可靠地断开过载电流,也能安全地断开短路电流。
局部范围熔断器只能用作短路保护 (aM、aR)。
gL (DIN VDE)/gG (IEC) 全范围的电缆和导线保护
aM (DIN VDE/IEC) 局部范围的电动机回路保护
aR (DIN VDE/IEC) 局部范围的半导体保护
gR (DIN VDE/IEC) 全范围的半导体保护
快动作 全范围的电缆和导线保护
慢动作 全范围的电缆和导线保护