临电配电箱图片,数一数多少处不合格?
saodezhengdian
2015年05月04日 10:42:00
只看楼主

值班时拍了一张临电配电箱照片,大家看看哪有毛病,谢谢!后记: 星期一上班老地方用相机又拍了一次。

值班时拍了一张临电配电箱照片,大家看看哪有毛病,谢谢!

后记: 星期一上班老地方用相机又拍了一次。

img_7644857470.jpg



img_7644857470.jpg

免费打赏
co1422237441419
2015年05月04日 13:27:07
2楼
线缆颜色不对,模数化插座貌似地线没接
回复
lingxuct
2015年05月04日 16:00:44
3楼
本帖最后由 ccc___ 于 2015-5-4 16:01 编辑

按JGJ46-2005要求,有以下几处不合格:

1、箱子没有固定电缆的卡子;
2、没装隔离开关;
3、二只220V漏保下接了六只插座;
4、PE排和N排无标识(看不清哪是PE排,哪是N排);
5、3P出线开关是不带漏电的,直接接了一根电缆;
6、3P出线开关要当出线开关,不能装那么高,出线电缆会挡住下排开关;
7、小电缆接在大开关下;
8、出线电缆不从电缆穿孔中过,门会关不上的。

乱字最突出!
回复
sses2006
2015年05月04日 17:05:03
4楼
零地排倒是有,只是被他接得一塌糊涂,最关键的问题是导线裸露和拉扯问题严重,容易导致火灾事故。
回复
co1430644499393
2015年05月04日 22:59:16
5楼
乱的一塌糊涂
回复
guangcheng57
2015年05月05日 09:34:53
6楼
确实够乱的
回复
co1429667362944
2015年05月05日 10:38:43
7楼
乱的数都数不过来
回复
qq_1430712269413
2015年05月05日 11:57:22
8楼
能用就行 :lol
回复
zjq8066
2015年05月05日 17:01:49
9楼
配电线路太凌乱;
所配空与负荷无保护配合,大开关带小负荷;
从电缆接线柱颜色判定有发热接触不良现象;
配电箱不能关;
负荷电缆未标注去向用途。
回复
zhengyaochen
2015年05月05日 23:02:48
10楼
2015年05月06日 09:30:14
11楼
长知识了,多学习学习。
回复

相关推荐

APP内打开