关于TN-C-S系统中PEN干线,其在住宅总配电箱进户处重复接地后,那么请问大家:PEN重复接地后在住宅总配电箱内首先连接PE端子排,再连接N端子排,还是相反?
关于TN-C-S系统中PEN干线,其在住宅总配电箱进户处重复接地后,那么请问大家:PEN重复接地后在住宅总配电箱内首先连接PE端子排,再连接N端子排,还是相反? |
2楼
本帖最后由 xiamuzhixin 于 2015-5-4 13:52 编辑
一般是接到N上,分出一根线到PE。
其实个人感觉怎么接都一样,N和PE都是并联的。
按照楼下的意见,查看相关规范,确实是先PE再到N
《全国民用建筑工程设计技术措施》电气分册,在漏电保护器安装时所采取的措施中认为:“将TN-C系统转换为TN-C-S系统,并在电源进线处将PEN线转换为PE线和N线,PEN线先联接PE母线,并做接地,再联线N母线。”
回复
3楼
这个规范很明确的,先接PE排,再由PE排接到N排。
虽然习惯上是反过来的(对于配电间的配电箱,个人也认同这种接法)。
回复
4楼
本帖最后由 ccc___ 于 2015-5-4 14:43 编辑
这个问题好象在以前偶说明过,也引起争论,楼主说的对,PEN线从电源进到箱内后是接在N排上的,接地装置引入PE线到PE排上后,再在PE排上加一根重复接地线接到N排上,如果连接可靠时,意义是完全一样的。
只是考虑万一PEN线断线时,N排上还有重复接地的线接到PE排上,或PE线与接地装置断开时,还有PEN线与电源连接,保证了中性点(箱中的N排)的电位。
如果PEN线先接PE排,接地装置的PE线也进到PE排上,那么,N排上只有重复接地的一根线了,这根线(或连接处)发生异常,中性点(箱中N排)就会发生危险。
区别就是:先接N排时,N排上保证安全的线有二根;先接PE排时,N排上保证安全的线只一根了!!(偶认为总是二根线比一根要可靠多少倍?)
同样,PE排上也有二根线保证安全(PE排与N排之间的重复接地连接线有双向保证作用),反之,PE排上变成二进一出了(重复接地线只为N线保证与电源连接的单向作用了)?!
回复
5楼
肯定是先PE,后N
回复
6楼
TN-C-S系统的PEN线在建筑物电源进线处该先进PE线母排!!
回复
7楼
在这一问题上,国标的一贯的原则就是先满足保护,再满足应用!
懂了这个原则,一切就都不是事了。
回复
8楼
对的,先PE后零
回复
9楼
王厚余在书中讲过,先PE,后N。
回复
10楼
既然是进户总箱,并且是做了重复接地,直接把N排和PE排做成一体还有这个问题吗?所有箱子都把N排对地绝缘,在二级以下的箱子是对的,在一级箱(有重复接地)是毫无意义的,徒增烦恼。
回复
11楼
对的,先PE后零
回复