各位前辈,悬挑地下室结构上是怎么处理的呢?
ylk65357978
2015年05月03日 06:31:38
只看楼主

直接用梁抬可以吗?那抬梁按条基来做吗?

1213.JPG
直接用梁抬可以吗?那抬梁按条基来做吗?

1213.JPG

免费打赏
dengken205
2015年05月03日 07:47:25
2楼
为什么要悬挑?有基础不做干嘛?
回复
ylk65357978
2015年05月03日 08:31:22
3楼
dengken205 发表于 2015-5-3 07:47 为什么要悬挑?有基础不做干嘛?用地范围限制,而且悬挑下面是单排桩支护。没限制悬挑干嘛呀,自己找乐子啊!?
回复
dengken205
2015年05月03日 11:36:38
4楼


你还真是找乐子
回复
ylk65357978
2015年05月03日 11:50:31
5楼
dengken205 发表于 2015-5-3 11:36 你还真是找乐子谢谢你哦,呵呵呵呵呵呵呵
回复
无间道
2015年05月03日 13:29:07
6楼
这样是不合理的。
回复
ylk65357978
2015年05月03日 14:45:57
7楼
无间道 发表于 2015-5-3 13:29 这样是不合理的。谢谢,图是从网上石家庄某商务广场悬挑地下室逆作法施工工法里拷来的,小弟认为或许可以参考山地建筑掉层结构单独做基础。
回复
wxf20072008
2015年05月03日 18:38:01
8楼
不常见,非常规的问题,
回复
gaozhiling79
2015年05月04日 08:58:26
9楼
虽然不多见,不过感觉也没什么问题,就按悬挑结构算,再把力传给基础就好了。外墙的土压力可以手算,往主体结构也就传个水平力。不过下部回填需要注意,不能填太死了,在基础沉降时,悬挑结构部分下面也要沉降,否则要产生附加应力;也不能不填实,填不好的话,第一是渗水,第二是会产生塌陷。
回复
light88
2015年05月04日 15:27:32
10楼
非得悬挑就按悬挑做
回复
mokatsch
2015年05月04日 17:00:09
11楼
lighth715 发表于 2015-5-4 15:27 非得悬挑就按悬挑做呵呵正好我这2010有个项目就是这类事情况,,,由于临近建筑的桩基础影响,,使得基础做斜撑+悬挑,跳出长度3.6m,要承受上部8层荷载。。。绿色部分为斜撑,淡蓝色阴影为斜撑上承重剪力墙。跟旁边的KZ浇筑成整体。。。5123793这时具体5123795再给你个dwg5123797
回复

相关推荐