10KV和20KV双电源供电,进线开关进行闭锁(防止同时用电)的原理图有人有吗?
kanlong0810
2015年04月30日 21:37:29
只看楼主

一主一备用机械和电气进行闭锁 听说可以用程序锁就可以实现,想请教下用什么型号的,也可以更换开关。

一主一备

用机械和电气进行闭锁

听说可以用程序锁就可以实现,想请教下用什么型号的,

也可以更换开关。




免费打赏
kanlong0810
2015年04月30日 21:38:10
2楼
回复
kanlong0810
2015年04月30日 21:45:46
3楼
有没有人啊。。在线等
回复
天空蔚蓝
2015年05月01日 10:14:06
4楼
没听说有20kv的线路 自己编的吧
回复
山水楼台
2015年05月04日 09:35:46
5楼
2取1,程序锁,还有电气的2取1,就是互锁点。没图,自己思考下。还是不难的
回复
tbhd007
2015年05月04日 11:22:08
6楼
电气锁是在设计的时候,进线1,进线2,联络柜,在电气设计的时候才用电气联锁。机械锁是才用三锁两钥匙。
回复
hongbo5588
2015年05月15日 16:01:04
7楼
电气闭锁很简单,各取对方的合闸闭点,机械闭锁有两种方式,两锁一钥匙的程序锁或机械拉绳。如果需要自投自复就需要加继电器或微机备自投来实现。
回复
傅亮
2015年05月15日 16:21:39
8楼
本帖最后由 傅亮 于 2015-5-15 16:23 编辑

可以用程序锁 202JS二锁一钥(两把锁一把钥匙) 自己装上 原理很简单 就是开锁的柜子才能合闸 u=3574131538,3531174434&fm=15&gp=0.jpg
回复
lingxuct
2015年05月15日 16:36:44
9楼
一楼的图是怎么回事,20KV线路接到10KV柜子里?
回复