2015.4.30变电所主接线
张老师
张老师 Lv.4
2015年04月30日 19:25:22
只看楼主

某110/35kV变电所,110kV线路为6回,35kV线路为8回,均采用双母线接线,请判断下列 关于旁路设施的表述中哪一项是正确的? (A)当35kV配电装置采用手车式高压开关拒时,宜设置旁路设施 (B)采用SF6断路器的主接线时,宜设置旁路设施 (C)当有旁路母线时,不宜采用母联断路器兼作旁路断路器的接线 (D)当不允许停电检修断路器时,可设置旁路设施

某110/35kV变电所,110kV线路为6回,35kV线路为8回,均采用双母线接线,请判断下列
关于旁路设施的表述中哪一项是正确的?
(A)当35kV配电装置采用手车式高压开关拒时,宜设置旁路设施
(B)采用SF6断路器的主接线时,宜设置旁路设施
(C)当有旁路母线时,不宜采用母联断路器兼作旁路断路器的接线
(D)当不允许停电检修断路器时,可设置旁路设施
免费打赏
学霸她爹
2015年04月30日 20:58:15
2楼
A-手车式建修方便,
B-SF6故障率低
C-母联可兼旁路,
选D
回复
zhhech64
2015年05月02日 09:30:22
3楼
小手一抖,拿币就走。
回复
zhhech64
2015年05月03日 08:38:05
4楼
小手一抖,拿币就走。
回复
co1430616097189
2015年05月03日 09:45:38
5楼
小手一抖,拿币就走。
回复
jinpin2000
2015年05月04日 09:14:34
6楼
D,旁路设置的目的就是不停电检修
回复
张老师
2015年05月04日 18:47:28
7楼
shutter007 发表于 2015-4-30 20:58 A-手车式建修方便,B-SF6故障率低C-母联可兼旁路,设置旁路设施,就是为不停电检修
回复