《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)中,多次提到了人员密集场所,如5.4.13 布置在民用建筑内的柴油发电机房应符合下列规定:2 不应布置在人员密集场所的上一层、下一层或贴邻(强条,新增条文)。但却找不到相关定义,请问什么样的场所属人员密集场所?不知建筑的同行们如何理解,新规范出来后以前的相关说法有无改变?希望建筑的同行们能指点一二,不胜感激。
《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)中,多次提到了人员密集场所,如5.4.13 布置在民用建筑内的柴油发电机房应符合下列规定:2 不应布置在人员密集场所的上一层、下一层或贴邻(强条,新增条文)。但却找不到相关定义,请问什么样的场所属人员密集场所?不知建筑的同行们如何理解,新规范出来后以前的相关说法有无改变?希望建筑的同行们能指点一二,不胜感激。
2楼
在条文说明第5.5.19条中有注解。
回复
3楼
对,要看规范的条文解释,里面很详细。
回复
4楼
本条中“人员密集的公共场所”主要指营业厅、观众厅,礼堂、电影院、剧院和体育场馆的观众厅,公共娱乐场所中出入大厅、舞厅,候机(车、船)厅及医院的门诊大厅等面积较大、同一时间聚集人数较多的场所。
回复
5楼
楼上说的很对,要看规范正文与条文解释对照学习。
回复
6楼
楼上说的很对,要看规范正文与条文解释对照学习。
回复
7楼
中华人民共和国消防法
第七十三条 本法下列用语的含义:
……
(四)人员密集场所,是指公众聚集场所,医院的门诊楼、病房楼,学校的教学楼、图书馆、食堂和集体宿舍,养老院,福利院,托儿所,幼儿园,公共图书馆的阅览室,公共展览馆、博物馆的展示厅,劳动密集型企业的生产加工车间和员工集体宿舍,旅游、宗教活动场所等。
回复
10楼
:victory::victory::victory:
回复
11楼
:):(:):):):)
回复
12楼
楼上说的很对,要看规范正文与条文解释对照学习。
回复
13楼
要看规范解释,规范上有时不是按消防法上的说法,有时又是,具体见其解释。
回复