【提问】污水处理调试控制指标该怎么控制?
xfps22
xfps22 Lv.3
2015年04月30日 10:00:18
只看楼主

本人污水调试小白,目前接触一个污水调试,现在想向大家请教以下问题,还望不吝赐教!项目简介:保险粉污水项目,水处理量为480m?/d,进水COD为20000mg/l,工艺为芬顿+水解酸化+一二级UASB+AO+碳滤 目前处于刚开始调试阶段1、问下AO水池(容积1440m?)添加好氧污泥的比例为多少,添加营养物:按照COD:N :P = 100:5:1,厂里要添加甲醇为营养源,怎么计算相关的营养物质添加量?

本人污水调试小白,目前接触一个污水调试,现在想向大家请教以下问题,还望不吝赐教!
项目简介:保险粉污水项目,水处理量为480m?/d,进水COD为20000mg/l,工艺为芬顿+水解酸化+一二级UASB+AO+碳滤
目前处于刚开始调试阶段
1、问下AO水池(容积1440m?)添加好氧污泥的比例为多少,添加营养物:按照COD:N :P = 100:5:1,厂里要添加甲醇为营养源,怎么计算相关的营养物质添加量?
2、水解酸化池的问题同上。
3、污泥培养和驯化阶段的控制指标为多少,该怎么控制?
4、请海友推荐好的帖子或调试的方案,说的不对的地方还望大家见谅,先谢谢大家了!
chenbingyun123
2015年04月30日 10:04:51
2楼
1添加污泥的量为好氧污泥池有效容积的5%,先测定废水cod,氨氮,总磷。 2同上 3控制好溶解氧2-3ppm,驯化阶段由间歇j进水慢慢改为连续进水。水.处.理问题可到环-保-通进行交流。
回复
hbchenliyi
2016年05月19日 16:57:45
3楼
学习中,正准备去调试
回复

相关推荐

APP内打开